电抗器的自感电动势为什么和引起该电动势的方向是相反的?

kennygu2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
tiancaihua 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
这个可以用楞次定理来解释.感应电动势是阻碍原来电动势发展的.你可以查看高中物理课本.
大致是这样描述的:楞次定律(Lenz law)从电磁感应得出感应电动势的方向.其可确定由电磁感应而产生之电动势的方向.E=-d(Nfai)/dt
1年前

相关推荐

变频器的进线电抗器与出线电抗器有什么区别?
变频器的进线电抗器与出线电抗器有什么区别?
在变频器的前后一般需要装设进线电抗器和出线电抗器,它们从功能和制作工艺上讲都有哪些区别呢?它们和滤波器之间又有什么区别呢?
忧伤天蝎1年前1
我爱我的xx 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
进线电抗器 用来抗干扰的 防止变频器和其它设备之间互相干扰
出线电抗器是 是用来滤波用的 一般变频的载波 频率在2~10khz 之间 用来滤波可以使得 输出波形更平滑
工艺上面
你给的分数太少 不好意思 的你自己查查了
已知低压串联电抗器电流和电感量,求电抗器容量(Kvar)和电抗率(%)
3574794321年前1
ljl3112 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
设电流为I (A),电感量为L (h)
则电抗器的容量 S = I * I * X / 1000 = I * I * 2 * π * f * L / 1000 (Kvar)
电抗率 = 电抗器的容量 / 电容器的容量
三相电抗器的额定电抗怎么计算,已知额定电压 额定容量 额定电流
俏皮小幽灵1年前1
易水_寒 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
额定电抗=额定电压÷额定电流
电抗器做限流电抗器使用时,串联于电力电路中,以限制短路电流的数值.
电抗器做限流电抗器使用时,串联于电力电路中,以限制短路电流的数值.
为什么不会影响这个电路的正常电流呢?为什么只会限制短路电流?
摇曳红枫1年前2
回顾2006 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
这只是个瞬态过程,当发生短路时,电抗器就是个大电感能抑制瞬态的大电流,但是顺态之后就相当于导体了.电抗器一般串在电容补偿回路中,当投切电容器的时候,会有很大的涌流,因此回路中必须串电抗器.
电抗器设计中此符号的意思某型号 30KVA 不间断电源中对使用的单相交流电抗器的要求:基本工作频率:fo = 50Hz;
电抗器设计中此符号的意思
某型号 30KVA 不间断电源中对使用的单相交流电抗器的要求:
基本工作频率:fo = 50Hz; 额定工作电流:I = 51.0 A;
额定工作电流时的电感量:L = 1.485mH±3%;
饱和电流(最大电流):Ip = 122.4A;
饱和电流时的电感量:Lpm ≥ L×99%;
调制开关频率和电流:f = 8000Hz;I f = 3.84Arms;
Arms的意思是什么
qpxx20001年前1
关注ww 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
电流有效值
电抗器在电路中的作用是什么?
百色mm网1年前1
烟花舞满天 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
最通俗的讲,能在电路中起到阻抗的作用的东西,我们叫它电抗器.电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈.它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式.在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流.如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的.因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流.
在50赫兹正玄交流电路中串联一电抗器后,其电流电压的波形是怎样的?频率是多少?功率因素有改变吗?
修山民1年前1
Aileizi 共回答了27个问题 | 采纳率88.9%
频率F是50HZ,串联一个电抗器,即是幅角改变,功率同样有所改变.
电抗器的作用是什么?是不是交流转成直流的电路中都需要电抗器,它的作用是什么?
vrain0051年前1
淡淡看人生 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
有几种电抗器,其作用不一.一种电抗器串联在回路中,起到在事故时增大回路阻抗,减少短路电流的作用,在10KV以下回路中应用比较多.一种是并联电抗器,起到想电网输送电感电流的作用,一般用于330KV以上的输电回路中.高压及超高压输电线路由于电压高,线路的的电容效应也高,如果不补充电感了抵消电容效应,就会在线路的中段会由于电容效应引起高电压,危及线路绝缘.还有一种是用于与电容元件组成谐振回路的,将电容器与电抗器并联,如果参数配合恰当,会对某一个频率起到谐振作用,从而在并联回路上出现此谐振波的电压,将此电压引出就得到了某一波段的信号.一般用于远距离信号传递上.
在交流变为直流的整流回路中使用电抗器,有两种作用,一是降低回路的短路电流水平,更主要的是利用电抗器有一种“电流不能突变“的特性,与回路中其他元件(电容或者电阻),起到整平直流波动的作用
电容器组电抗器放在电源侧时为何避雷器要放在电抗器与电容器之间
xyz19774211年前1
klyg06 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
因为加电抗后,就提升了电容器的工作电压,这时电容器的工作电压是高于系统电压的,放于电抗器与电容器之间能更好的保护电容器.
环氧树脂胶对人体的危害我在变压器厂干电抗器浇注!想问着个工种对人体危害有多大?有哪方面的危害!?
htnyd1年前1
后海月色无边 共回答了25个问题 | 采纳率84%
环氧树脂及环氧树脂胶粘剂本身无毒,但由于在制备过程中添加了溶剂及其它有毒物,因此不少环氧树脂因此“有毒”,近年国内环氧树脂业正通过水性改性、避免添加等途径,保持环氧树脂“无毒”本色.目前绝大多数环氧树脂涂料为溶剂型涂料,含有大量的可挥发有机化合物(VOC),有毒、易燃,因而对环境和人体造成危害.
环氧树脂一般和添加物同时使用,以获得应用价值.添加物可按不同用途加以选择,常用添加物有以下几类:(1)固化剂;(2)改性剂;(3)填料;(4)稀释剂;(5)其它.
其中固化剂是必不可少的添加物,无论是作粘接剂、涂料、浇注料都需添加固化剂,否则环氧树脂不能固化.
由于用途性能要求各不相同,对环氧树脂及固化剂、改性剂、填料、稀释剂等添加物也有不同的要求.现将它们的选择方法简介于下:
(一)环氧树脂的选择
1、 从用途上选择
作粘接剂时最好选用中等环氧值(0.25-0.45)的树脂,如6101、634;作浇注料时最好选用高环氧值(>0.40)的树脂,如618、6101;作涂料用的一般选用低环氧值(
电抗器中的参数电抗率是根据什么确定的?电抗器的电感值怎么计算?
电抗器中的参数电抗率是根据什么确定的?电抗器的电感值怎么计算?
例如22.1千乏,480V,电抗率是7%的三相电抗器,它的电感值是多少?
电抗率是等于感抗比上容抗,那电抗器本身怎么会有电抗率?
我是菜鸟,请多多指教.
Z咖啡的灵魂1年前1
aiyikusi 共回答了16个问题 | 采纳率100%
电抗是根据你需要补偿的容量和系统里有几次谐波决定的,一般情况,有3次5次7次谐波,3次谐波选择14%电抗率,5次7次选择6%或者7%电抗率,补充:关键计算出自己系统的谐波次数.告诉你个计算电抗器虑频率的公式:根号(100/x) 在乘基波频率50HZ . X就是电抗率.一般来说14% 的电抗率能够滤除133.6频率以上的电压.
特高压,超高压的长距离输电线路一般装设有电抗器,其起哪些作用
ww一手女子湿1年前1
恨你一时爱你一生 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
您好:特高压、超高压输电线路,由于电压高、线路长,所以,线路对地存在容性无功,加装电抗器就是为了补偿输电线路的容性无功损耗.
平行排列电抗器相间距离、电抗器对墙体及护网的距离,应大于电抗器线圈直径的1.2倍
平行排列电抗器相间距离、电抗器对墙体及护网的距离,应大于电抗器线圈直径的1.2倍
我在一个变电站验收规大岗中看到有这么一条,请问下这条标准的出处,还有在DLT 5161.3-2002 看到电抗器三相垂直排列要求绕组方向中间相与上下两相相反,两相重叠一相并列要求,重叠两相相反,别一相与上面一相相同,三相水平排列,要求三相相同,请问下这个标准还适用吗?麻烦知到给解答下,
2da01年前1
xuxu48 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
这个标准还适用,在说了,空心电抗器就如你上述所说的绕向问题就应该是这样的,这是做电抗器注意的,不仅仅是标准中的内容
请问电抗器型号CKGKL与CKDK有何区别啊?各个字母分别表示什么意思啊?
Y中创赢家1年前1
时间或空间 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
型号是每个厂家型号,主要还是参数,参数对拉就行拉,上海波天电器
滤波器和电抗器的联系与区别?
谷谷吖1年前1
讷木尔河 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
1 滤波器是对频率有选择作用的一种网络,它能使某一频带的交流电顺利通过,而使其它频率的交流电受到很大的衰减.
滤波器的种类很多,有带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器、低通滤波器、波形滤波器、LC滤波器、机械滤波器、晶体滤波器和陶瓷滤波器等.
2 电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈.它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式.在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流.如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的.因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流.
由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性.
电抗器的额定相对值的百分数Xk%什么意义,
chris19821年前1
kike单车恋人 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
你说的是阻抗百分比.他是相对电容器的容抗的.电抗器的阻抗比上电容器容抗就是电抗率
电抗器对电路中电压,电流波形有影响吗?
电抗器对电路中电压,电流波形有影响吗?
电抗器是由线圈构成的,线圈不是有通直流阻交流的作用吗?那为什么交流电经过电抗器后电流波形没怎么变化呢?
yan86626401年前1
我是陈强 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
电抗器主要分两种
一种是空心电抗器,只有线圈组成,电感量不稳定,线性度较差,但适用的频率
范围很广,多用在高频和高压的场合
一种是磁芯电抗器,除了线圈外,还增加了磁芯,用来提供磁场.磁芯是开气隙
的,在未饱和前,电感量基本是线性的,也叫线性电抗器.但不同磁芯材料,适
用于不同的频率范围,与空心的相比,体积小很多.
电感的主要作用是阻碍电流的变化,所以加电抗器的电路和不加的时候,电流
波形是不一样的,加电抗器的电路,电流波形要圆滑一些,尖刺小很多
(电抗器前和后的波形是一样的,交流,是双向的,理论上没有前后之分的)
(另,提醒一下二楼的同学,电抗器的电压计算公式是U=2πf*I*L ,呵呵)
电容串联电抗后的容量计算:一个540uH 110A的电抗器和一个电容器组串联.
电容串联电抗后的容量计算:一个540uH 110A的电抗器和一个电容器组串联.
电容器组是三个单相电容并联AKMJ-0.4-150uf-1 和2个 0.4-300uf-1电容.请问,电抗串联这个电容器组后,在380V系统中,等效成一整体后,输出容量是多少KVAR?
happy3009111年前1
M星云 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
首先,楼主没有给出电源频率,我这里默认是50HZ的了.3个电容并联,C=750uf,容抗Xc=1/(2πfC)=1÷(2×3.14×50×750×10^-6)=4.24Ω.然后串联电抗,L=540uH,感抗为Xl=2πfL=2×3.14×50×540×10^-6=0.17Ω 总阻值是两个相加,然后验证电路电流,看是否低于各元件的额定值.因为电路里只有电容和电抗,理论上是无损耗电路,则无功功率Q=U²/(Xc+Xl)=380²÷4.41=32743.76var=32.74Kvar,也就是这个LC电路的输出
电抗器在短路瞬间能起到限制短路电流的作用,那短路后电抗器起什么作用?
电抗器在短路瞬间能起到限制短路电流的作用,那短路后电抗器起什么作用?
是不是短路电流稳定了,电抗器就起不到限流作用了?
shtce20001年前1
疤面人 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
一般短路电流从峰值衰减到额定电流只需要几秒钟,限流电抗器的作用也就体现在这几秒钟内.
电抗器的种类
独吊寒江雪1年前1
错爱一生网 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
电抗器按铁心形式可分为三类:
1、空心电抗器,如线路中用的限流电抗器、试验电抗器、阻波器等;
2、带气隙的铁心电抗器,并联电抗器、消弧线圈、降压启动电抗器、平波电抗器等;
3、铁心电抗器,平衡电抗器、饱和电抗器、谐振电抗器等
怎样用电压电流法计算电抗器的感抗和电感量
怎样用电压电流法计算电抗器的感抗和电感量
请ljldsh详细说明一下,最好有个例题做一下给我看.谢谢你了.
重庆英语6121年前1
fossil517 共回答了28个问题 | 采纳率92.9%
用电压电流法测试电抗器的感抗和电感量,表计除了电压电流表还需频率给和功率表.
Z=U/I
R=P/I平方
XL=Z平方-R平方,再开根号
L=XL/2/3.14/F
例:
用电流电压表法测一电感,所测电压为100V,电流为2A,频率为50HZ,功率为10W.
则Z=100/2=50欧
R=10/2/2=2.5欧
XL=(50*50-2.5*2.5)开根号=49.94欧
L=49.94/2/3.14/50=0.159H
银利电抗器,型号YL.DG-200/0.02L,YL代表银利,请问其他数字及字母代表什么意思呢?
翠花dd1年前1
燃尽 共回答了20个问题 | 采纳率90%
DG代表电抗器,200代表电流,0.02L代表电感(应该是mH) (还有可能最后一个L代表绕组材质是铝) 请参考!
英语翻译逆变焊机高频变压器、驱动变压器、逆变焊机电抗器、开关电源变压器、立式电感、逆变焊机引弧线圈、触发线圈、环形线圈以
英语翻译
逆变焊机高频变压器、驱动变压器、逆变焊机电抗器、开关电源变压器、立式电感、逆变焊机引弧线圈、触发线圈、环形线圈以及空芯线圈等.
lixia198606011年前2
zhu1966 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
Inverter welding machine high frequency transformer,driver transformers,inverter welding machine reactors,switching power transformers,vertical inductance,inverter arc welding coil,trigger coil,loop,and air core coils.
是英语吧