电压互感器的互感比和匝数比完全相等.

yujiao0202022-10-04 11:39:541条回答

电压互感器的互感比和匝数比完全相等.
为什么是错的

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
行人天一涯 共回答了20个问题 | 采纳率95%
因为有铁芯损耗和励磁电流的存在,所以需要补偿一下,也就是减扎补偿
1年前

相关推荐

某变电站电压互感器的开口三角形侧B相接反,则正常运行时,如一次侧运行电压为110KV,开口三角形的输出为
dosjdos1年前1
天堂匣子 共回答了10个问题 | 采纳率70%
110KV电压互感器剩余绕组额定电压为100V,当B相极性接反,开口电压为Ua+Ub+Uc=100∠0º+100∠300º+100∠240º=200∠300ºV.输出电压为200V.
在拉开电压互感器一次隔离开关时,为什么会发出特别大的电弧声?急!恳求!
ylw12301年前1
xiaoba0617 共回答了24个问题 | 采纳率100%
电弧产生原理如下:在开关断开过程中,由于动触头的运动,使动、静触头间的接触面不断减小,电流密度就不断增大,接触电阻随接触面的减小就越来越大,因而触头温度升高,产生热电子发射.当触头刚分离时,由于动、静触头间的间隙极小,出现的电场强度很高,在电场作用下金属表面电子不断从金属表面飞逸出来,成为自由电子在触头间运动,这种现象称为场致发射.热电子发射、场致发射产生的自由电子在电场力作用下加速飞向阳极,途中不断碰撞中性质点,将中性质点中的电子又碰撞出来,这种现象称作碰撞游离.由于碰撞游离的连锁反应,自由电子成倍地增加(正离子亦随之增加),大量的电子奔向阳极,大量的正离子向负极运动,开关触头间隙便成了电流的通道,触头间隙间介质被击穿就形成电弧.
35kVⅠ、Ⅱ段母线并列运行时,若Ⅰ段母线电压互感器有一相套管严破裂放电接地,如何处理?
三十分1年前1
漫画男子 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
把I段母线停运,然后拉开I母故障PT,然后I母送电,I母PT二次负荷并至II母PT带.
如图所示,L1和L2是输电线,用电压互感器和电流互感器测输电功率.若已知甲的两线圈匝数比为50:1,乙的两线圈匝数比为2
如图所示,L1和L2是输电线,用电压互感器和电流互感器测输电功率.若已知甲的两线圈匝数比为50:1,乙的两线圈匝数比为20:l,并且已知加在电压表两端的电压为220V,通过电流表的电流为5A,则输电线的输送功率为(  )
A.甲是电压互感器,乙是电流互感器
B.乙是电压互感器,甲是电流互感器
C.1.21×107W
D.1.1×106W
曹爱艳1年前1
安度中年 共回答了20个问题 | 采纳率85%
解题思路:根据变压比和变流比计算出输送电压和电流,最后根据电功率P=UI计算电功率.

A、由图可知:甲是电压表,乙是电流表,所以甲是电压互感器,乙是电流互感器,A正确B错误.
C、甲互感器原线圈的匝数比副线圈匝数50:1,乙互感器原线圈的匝数比副线圈匝数20:1,由电压表的示数为220V,得原线圈的电压为11000V,由电流表的示数为5A,原线圈的电流为100A.所以电线输送功率是:
P=UI=11000×100=1.1×106W.
故选:AD.

点评:
本题考点: 变压器的构造和原理.

考点点评: 本题实质是电压互感器与电流互感器的简单运用,电压互感器与电流互感器是利用变压器原理将电压、电流减小到可测范围进行测量的仪器.

什么是专变?电流互感器和电压互感器有几种?分别用的什么符号表示?先谢谢各位大虾了.
什么是专变?电流互感器和电压互感器有几种?分别用的什么符号表示?先谢谢各位大虾了.
最好把符号也画出来 ,拜托那.
柳絮飘菲1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
请问电压互感器的表示符号是什么?
guobicheng1年前1
您少恶心我 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
电压互感器型号由以下几部分组成,各部分字母,符号表示内容:第一个字母:J——电压互感器; 第二个字母:D——单相;S——三相 第三个字母:J——油浸;Z——浇注; 第四个字母:数字——电压等级(KV).例如:JDJ-10表示单相油浸电压互感器,额定电压10KV.额定一次电压,作为互感器性能基准的一次电压值.额定二次电压,作为互感器性能基准的二次电压值.额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比.准确级,由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,
二次回路的阻抗
,通常以视在功率(VA)表示.额定负荷,确定互感器准确级可依据的负荷值.
采用1000/100v的电压互感器、副边接100v的电压表,如果电压表的读数为80v,问被测线路的电压是多少?
ls35851年前1
Jimmy07 共回答了21个问题 | 采纳率81%
800
电压互感器上标有 1000/根号3 / 100/根号3 / 100/3分别代表什么意思?
bmn5607sm79231年前1
ii舞棍 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
1000/根号3 / 100/根号3 / 100/3指的是电压互感器的额定电压(或电压比).一次额定电压为10000/根号3 V,主二次绕组额定电压为100/根号3 V,辅助二次绕组额定电压为100/3 V.
JDZ10-6电压互感器二次侧四个接线柱的意义和作用
dd地方灭青妖1年前1
zp506 共回答了14个问题 | 采纳率100%
4个接线柱里分两组线圈!一组用于带负载(a-n),一组(dx-dn)与其他两个互感器的对应线圈(dx-dn)头尾串接做监测用(为开口三角电压),正常情况下开口三角无电压,接近0V.当电网电压有波动(如某相接地、三相不平衡等)开口三角电压升高,保护元件接收到信号后发出跳闸或报警信号.
如图所示,L1和L2是输电线,甲是电压互感器,其原、副线圈匝数比为500:1;乙是电流互感器,其原、副线圈匝数比为1:2
如图所示,L1和L2是输电线,甲是电压互感器,其原、副线圈匝数比为500:1;乙是电流互感器,其原、副线圈匝数比为1:200,若此时电压表读数为220V,电流表读数为5A,则输电线的输送功率为(  )
A.1.1×106 W
B.1.1×108 W
C.1.1×104 W
D.1.1×102 W
后悔的女人1年前1
xiyouabc 共回答了18个问题 | 采纳率100%
解题思路:根据变压比和变流比计算出输送电压和电流,最后根据电功率P=UI计算电功率.

已知变压比为500:1,电压表示数为220V,故传输电压为:U=220V×500=1.1×105V;
已知变流比为200:1,电流表示数为5A,故传输电流为:I=5×200=1000A;
故电功率为:P=UI=1.1×105V×1000A=1.1×108W;
故选:B.

点评:
本题考点: 变压器的构造和原理.

考点点评: 本题实质是电压互感器与电流互感器的简单运用,电压互感器与电流互感器是利用变压器原理将电压、电流减小到可测范围进行测量的仪器.

关于变电站电能表的电压回路的单相功耗的问题,如果有110kV出线10条,但现在如果选择电压互感器的容量应该是多少,导线长
关于变电站电能表的电压回路的单相功耗的问题,如果有110kV出线10条,但现在如果选择电压互感器的容量应该是多少,导线长度假设100米.写出具体计算方法,和电能表的单相功耗,谢谢
rtzl1年前1
西门锤靴 共回答了20个问题 | 采纳率95%
现在的多功能电子式电能表功耗都很小,几VA的,但机械式的电能表功耗就高了.十回路出线,选多功能电子式电能表只供电能表电压采样用选300VA的PT可满足要求了.
电压互感器的二次侧为什么不能短路?
王艾尼1年前1
xgac719b 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
我是电工,我来回答:因为电压互感器二次侧线圈匝数比一次侧线圈匝数要少,但线径较大,根据变压器原理,一旦二次侧短路,势必在二次侧引起很大的短路电流,会造成互感器烧毁.因此,在电压互感器二次侧必须装设保险丝防止其短路.而电流互感器正好相反,它的二次侧是严禁开路,因为一旦开路会在二次侧感应出高电压,造成不安全.
电压互感器6/0.1/0.22与电压互感器6/√30.1√3/0.22 接线方式有什么不一样?分别用在那些场合?
roneelee1年前1
评委w 共回答了12个问题 | 采纳率66.7%
电压互感器6/0.1/0.22 一次电压6KV 二次第一组100V 第二组220V
电压互感器6/√30.1√3/0.22 一次线压6KV 相压6KV除以√3 二次第一组线压100V 相压100除以√3=57.7 第二组 220V
具体接线方式要看
27.5KV电压互感器怎么测绝缘电阻,
27.5KV电压互感器怎么测绝缘电阻,
摇表的正负极都怎么接,用多大的兆欧表?怎么得数值
0491541001年前1
wangpei514_ 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
用2500V摇表,测量一次对二次及地和二次对一次及地的绝缘电阻.具体做法是:一次对二次及地,将二次接地,将摇表的L(线路)端接于互感器的一次绕组,将摇表的E(接地)端接于互感器的外壳(地端),按每分钟120转的速度摇...
图示为某人用低压交流电压表和交流电流表测量一高压输电线路电压和电流的示意图,甲图为电压互感器,原、副线圈匝数比为m:1,
图示为某人用低压交流电压表和交流电流表测量一高压输电线路电压和电流的示意图,甲图为电压互感器,原、副线圈匝数比为m:1,乙为电流互感器,原、副线圈匝数比为1:n,若从两表读得电压表示数为U,电流表示数为I,则(  )
A.该高压输电线路输送的电压为mU
B.该高压输电线路输送的电流为
I
n
C.该高压输电线路输送的电功率为UI
D.该高压输电线路输送的电功率为mnUI

abazpz1年前1
88lele 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
A、由变压器原理
U 1
U 2 =
n 1
n 2 得输电线路的输送电压为U 1 =
n 1
n 2 U 2 =mU ,故A正确;
B、由
I 1
I 2 =
n 2
n 1 ,得输电线路的输电电流 I 1 =
n 2
n 1 I=nI ,故B错误;
C、输电线路的输送功率P=U 1 I 1 =mU•nI=mnUI,故C错误,D正确.
故选:AD
电压互感器JDZ8-10J 各个符号是什么意思·
花-和尚1年前1
彻底保护口蹄疫 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
JDZ(X)8-3,6,10
J 电压互感器 Voltage transformer
D 单相 Single phase
Z 浇注式 Casting type
X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding
8 设计序号 Design Number
3,6,10 电压等级(kV) Voltage class(kV)
J型为特殊用途和高精度
电压互感器型号由哪几部分组成,各部分字母,符号表示什么内容
VC小灰狼1年前1
wayjdyy 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
  电压互感器型号由以下几部分组成,各部分字母,符号表示内容:
  第一个字母:J——电压互感器;
  第二个字母:D——单相;S——三相
  第三个字母:J——油浸;E——浇注;
  第四个字母:数字——电压等级(KV).
  例如:JDJ-10表示单相油浸电压互感器,额定电压10KV.
  额定一次电压,作为互感器性能基准的一次电压值.
  额定二次电压,作为互感器性能基准的二次电压值.额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比.准确级,由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示.额定负荷,确定互感器准确级可依据的负荷值.
电压互感器0.2/3 ,0.5/3 ,0.5/0.5 ,0.5/3P ,0.5/6P分别
电压互感器0.2/3 ,0.5/3 ,0.5/0.5 ,0.5/3P ,0.5/6P分别
品型号额定电压比准确级及额定输出 VA COSφ=0.8额定绝缘水平(KV)0.2/30.5/30.5/0.50.5/3P0.5/6PJDZC-6 JDZC-10
电压互感器6/0.1/0.22KV30/30050/30050/8050/50050/800 7.2/32/6010/0.1/0.22KV30/30050/30050/8050/50050/800 12/42/75
a01410a1年前1
一月定的道理 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
测量用单相电磁式电压互感器的标准准确级为:0.1,0.2,0.5,1.0,3.0,5.0;
保护用电压互感器的标准准确级为:3P和6P,
电压互感器符号“开口三角形”表示什么意思,请从事电气工作的朋友们解释下
电压互感器符号“开口三角形”表示什么意思,请从事电气工作的朋友们解释下
一般带有“开口三角形”的二次线圈是哪种作用变压器会出现,它的作用是什么?请高手们指点
airhunterwu1年前1
大抹布 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
开口三角形实际上就是测零序,主要是绝缘检查用的.不过与我们常讨论的零序电流不一样的是它测零序电压,一般用在高压的不接地系统.开口三角是指电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C相的尾一般接地,A相的头连接到电压继电器.正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现100V电压,电压继电器动作,或报警或跳闸
可以用隔离开关断开和闭合无故障的电压互感器和避雷器.这句话对吗?
lyym1年前1
我的天使龟 共回答了15个问题 | 采纳率73.3%
这句话是对的.
如图 是输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器
wudimianbao1年前1
电影伊甸园 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
有互感器的介绍
要测量10kv电网的电能,波形等,安装的电压互感器应采用那种连线方式,请附图,
要测量10kv电网的电能,波形等,安装的电压互感器应采用那种连线方式,请附图,
是用yn,yn,do(即开口三角形)接法吗?还是用别的方法?请附图,
要电路图,不要实物图和示意图
linchu881年前1
发呆的我 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%

电压互感器不能测量波形,只能测量线路中的电能数据,接线方式是根据你要测量的线路来决定的,如果是测量线电压,选用V型接线,如果是测量相电压,选用星形接线.剩余电压绕组采用开口三角接线方式,接继电器,起到保护作用,具体接线图是

(2009•中山市模拟)如图所示,L1和L2是输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器.若已知变压比为1 000
(2009•中山市模拟)如图所示,L1和L2是输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器.若已知变压比为1 000:1,变流比为100:1,并且知道电压表示数为220V,电流表示数为10A,则输电线的输送功率为(  )
A.2.2×103W
B.2.2×10-2W
C.2.2×108W
D.2.2×104W
foxhzq1年前1
影子之路 共回答了20个问题 | 采纳率85%
已知变压比为1 000:1,电压表示数为220V,故传输电压为:U=220V×1000=2.2×105V;
已知变流比为100:1,电流表示数为10A,故传输电流为:I=10A×100=1000A;
故电功率为:P=UI=2.2×105V×1000A=2.2×108W;
故选C.
(2012•盐城二模)供电公司检修人员用交流电表监控供电线路中强电流和高电压,使用的仪器是电流互感器和电压互感器,接线如
(2012•盐城二模)供电公司检修人员用交流电表监控供电线路中强电流和高电压,使用的仪器是电流互感器和电压互感器,接线如图所示.其中n1、n2、n3、n4、分别为四组线圈的匝数,a、b为两只交流电表,下列说法中正确的是(  )
A.A为电流互感器,且n1<n2,a是电流表
B.B为电压互感器,且n3>n4,a是电流表
C.B为电流互感器,且n3<n4,b是电流表
D.A为电压互感器,且n1>n2,a是电压表
破碎_眼泪1年前1
manofsky 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
解题思路:理想变压器的工作原理是原线圈输入变化的电流时,导致副线圈的磁通量发生变化,从而导致副线圈中产生感应电动势.而副线圈中的感应电流的变化,又导致在原线圈中产生感应电动势.串联在电路中的是电流互感器,并联在电路中的是电压互感器.

A、由图可知,A串联在电路中是电流互感器,电路中是强电流,通过变压器变成弱电流,用电流表测量,因为电流之比等于线圈匝数的倒数比,所以n1<n2,a是电流表,故A正确,D错误;
B、B并联在电路中是电压互感器,电路中是强电压,通过变压器变成弱电压,用电压表测量,因为电压之比等于线圈匝数比,所以n3>n4,故B正确,C错误;
故选AB

点评:
本题考点: 变压器的构造和原理.

考点点评: 理想变压器是理想化模型,一是不计线圈内阻;二是没有出现漏磁现象.同时变压比与匝数成正比,变流比与匝数成反比.

(2013•连云港三模)如图所示,电压互感器、电流互感器可看成理想变压器,已知电压互感器原、副线圈匝数比是1000:1,
(2013•连云港三模)如图所示,电压互感器、电流互感器可看成理想变压器,已知电压互感器原、副线圈匝数比是1000:1,电流互感器原、副线圈匝数比是1:200,电压表读数是200V,电流表读数是1.5A,则交流电路输送电能的功率是(  )
A.3×102W
B.6×104W
C.3×105W
D.6×107W
首创达人1年前1
kod9 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
解题思路:理想变压器的工作原理是原线圈输入变化的电流时,导致副线圈的磁通量发生变化,从而导致副线圈中产生感应电动势.而副线圈中的感应电流的变化,又导致在原线圈中产生感应电动势.变压器的电流比与电压比均是有效值,电表测量值也是有效值.

由图可知:V表是电压表,A表是电流表.电压互感器原线圈的匝数比副线圈匝数1000:1,而电流互感器原线圈的匝数比副线圈匝数1:200,由电压表的示数为200V,得原线圈的电压为200000V,由电流表的示数为1.5A,原线圈的电流为300A.所以电线输送功率是6×107W.
故选:D.

点评:
本题考点: 变压器的构造和原理;电功、电功率.

考点点评: 理想变压器是理想化模型,一是不计线圈内阻;二是没有出现漏磁现象.同时变压比与匝数成正比,变流比与匝数成反比.

、有一电压互感器其变比为3000/100,电压表读数为75V,有一电流互感器其 变比为300/5,电流表读数为3.5
、有一电压互感器其变比为3000/100,电压表读数为75V,有一电流互感器其 变比为300/5,电流表读数为3.5
、有一电压互感器其变比为3000/100,电压表读数为75V,有一电流互感器其
x05变比为300/5,电流表读数为3.5A,请问被测电路电压值、电流值各是多少?
睡个迷糊觉1年前1
liuning60 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
电压值=75V*3000/100=2250V;
电流值=3.5A*300/5=210A.
如图所示,L1和L2是输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器.若已知甲的变压比为500:1,乙的变流比为200:1,并且
如图所示,L1和L2是输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器.若已知甲的变压比为500:1,乙的变流比为200:1,并且已知加在电压表两端的电压为220V,通过电流表的电流为5A,则输电线的输送功率为(  )
A.1.1×102W
B.1.1×104W
C.1.1×l06W
D.1.1×108W
zkw001年前1
我的电脑不见了 共回答了17个问题 | 采纳率76.5%
已知变压比为500:1,电压表示数为220V,故传输电压为:U=220V×500=1.1×105V;
已知变流比为200:1,电流表示数为5A,故传输电流为:I=5×200=1000A;
故电功率为:P=UI=1.1×105V×1000A=1.1×108W;
故选D.
对于220V/50Hz的工频电,电流互感器和电压互感器通常都用什么型号的?
不是很红1年前1
niaoniao 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
电压可选250V的,电流要根据负载情况确定.选择互感器的依据是,尽量使被测信号接近量程,但不要超过量程(最大不能超过120%).互感器型号很多,在确定大致范围后,先确定厂家,再根据厂家的标准型号列表选择最佳量程的互感器.
平常使用电压互感器时应特别注意哪些问题?它的常见注意事项有哪些?
勤劳一生1年前1
zhuxinzhou 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
1、不使保护自动装置失去电压.
2、必须进行电压切换.
3、防止反充电,取下二次熔断器(包括电容器).
4、二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源.
交流电流表,电流互感器,电压互感器分别用什么符号符号表示
hongxi761年前1
dusai 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
交流电流表:PA表示
电流互感器:TA
电压互感器:TV
电压互感器二次侧接线端子的定义 1a 2a 1b 2b 怎么分组 有零没有 哪个是零?
黄浦江苦力号1年前1
我吃吃吃 共回答了25个问题 | 采纳率92%
这是全绝缘型电压互感器,1a-1b一组;2a-2b一组,测量相间电压,也就是线电压.没有零
三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角形,这是为什么啊?
三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角形,这是为什么啊?
想知道为什么接成开口三角形
dfijiji1年前1
停止得钟 共回答了27个问题 | 采纳率96.3%
用来测量零序电压,匝数是相绕组的根号3分之一
开口三角形端电压等于三相对地电压的向量和的根号3分之一
当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零
当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警
当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压,越限报警
我想知道交流电压互感器电表的接线图,有哪位朋友知道?请发到snrmt@126.com提前谢你了!
我想知道交流电压互感器电表的接线图,有哪位朋友知道?请发到snrmt@126.com提前谢你了!
对不起!朋友
题目是这样的:
带电压互感器的电表接线图(画图)
清音幽色1年前1
说我是小胖娃 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
电流互感器和负载的连接关系是串联,流过负载的电流要经过电流互感器.所以要给电流互感器接保险丝.
电压互感器和负载的连接关系是并联,用保险丝的作用不大.
你的问题问的不是太清楚,请你补充一下,我再修改回答.
电压互感器10/0.1/0.
水牛皮1年前1
浮云1314 共回答了17个问题 | 采纳率100%
这个互感器有两个副边绕组.
10表示原边额定电压1kV.
0.1表示第一个副边绕组额定电压为0.1kV,即100V,一般用于测量.
0.22表示第二个副边绕组额定电压为0.22kV,即220V,常用于给仪表供电.
电压互感器与电流互感器的本质区别是?
简单点好吗1年前1
onlyonehq 共回答了20个问题 | 采纳率85%
1、用途不同
2、被测量决定了电压互感器的输出电压,决定了电流互感器的输出电流.因此,当被测量保持不变时,前者相当于一个电压源,后者相当于一个电流源.
在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压( ).
在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压( ).
A、故障点距母线越近,电压越高; B、故障点距母线越近,电压越低;
C、不管距离远近,基本上电压一样高;D、不确定.
选哪个?为什么?
绯剑_恒1年前1
一生123 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
C.在小电流接地系统中,当发生单相接地故障(金属性接地故障),可以允许运行2小时,因为母线上三相都安装有电压互感器,如果电压互感器二次电压为100V,那么,开口三角处的电压为100V,不管接地位置在哪里,都是一个恒定值....
如图所示,L1和L2是输电线,用电压互感器和电流互感器测输电功率.若已知甲的两线圈匝数比为50:1,乙的两线圈匝数比为1
如图所示,L1和L2是输电线,用电压互感器和电流互感器测输电功率.若已知甲的两线圈匝数比为50:1,乙的两线圈匝数比为1:20,并且已知加在电压表读数为220V,电流表读数为5A,则输电线的输送功率为(  )
A.甲是电压互感器,乙是电流互感器
B.乙是电压互感器,甲是电流互感器
C.1.1×104W
D.1.1×106W
无色的天nn1年前1
jak00jak 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
解题思路:根据变压比和变流比计算出输送电压和电流,最后根据电功率P=UI计算电功率.

A、由图可知:甲是电压表,乙是电流表,所以甲是电压互感器,乙是电流互感器,故A正确,B错误.C、甲互感器原线圈的匝数比副线圈匝数50:1,乙互感器原线圈的匝数比副线圈匝数20:1,由电压表的示数为220V,得原线圈...

点评:
本题考点: 变压器的构造和原理.

考点点评: 本题实质是电压互感器与电流互感器的简单运用,电压互感器与电流互感器是利用变压器原理将电压、电流减小到可测范围进行测量的仪器.

电压互感器怎样接入电路中串联还是并联
闹心鬼鼠1年前1
FLOWERKUI 共回答了16个问题 | 采纳率100%
电压互感器当然要与被测线路并联 电流互感器才是串联
35kV母线电压互感器变比为35000/√3 100/√3/100/3,我应该怎么理解?
35kV母线电压互感器变比为35000/√3 100/√3/100/3,我应该怎么理解?
相电压的变比嘛?后面的100/3是什么意思呢?
sczyay1年前1
断剑门 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
35000/√3 100/√3是相电压的变比.
后面的100/3是不接地或小电流接地系统开口三角形每相的二次电压.当未发生单相接地故障时,开口三角形输出为0,当发生单相接地故障时,开口三角形输出为100V.
图中表示的有几个电流互感器,几个电压互感器.
图中表示的有几个电流互感器,几个电压互感器.

比如说2AH里,表示的是三相共两台电流互感器还是三相共六台电流互感器?3AH内表示的是三台电压互感器还是两台或一台?4AH内表示的是几台电压互感器?5AH内呢?
sheepru1年前1
爱情困惑 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
2AH明明只有2台电流互感器(3绕组),A相跟C相;3AH也是2台电流互感器(单绕组);5AH为2台电流互感器(2绕组).
3AH是单绕组的2台电压互感器是V-V接法(专业计量柜都是这种接法),4AH是星-三角接法的PT柜,图画的是3PT,也就是3台电压互感器2绕组组成.
电容 电压互感器 二极管 三极管
电容 电压互感器 二极管 三极管
2、电容元件的正弦交流电路中,电压有效值不变,频率增大时,电路中电流将()
A、增大; B、减小; C、不变.
3.电压互感器实际上是降压变压器,其原、副方匝数及导线截面情况是()
A、原方匝数多,导线截面小; B、副方匝数多,导线截面小 .
3.用万用表R×1K的电阻挡检测某一个二极管时,发现其正、反电阻均约等于1KΩ,这说明该二极管是属于( ).
A、短路状态; B、完好状态; C、极性搞错; D、断路状态.
4.测得某电路板上晶体三极管3个电极对地的直流电位分别为VE=3V,VB=3.7V,VC=3.3V,则该管工作在( ).
A、放大区; B、饱和区; C、截止区; D、击穿区
5、同相比例运算电路中,R1=3KΩ,Rf=12KΩ,那么它的放大倍数是( )
A.4 B.5 C.-5 D.-4
1、如何用万用表测试晶体管的好坏?如何分辩晶体管的类型及其三个管脚的极性?
欲使JK触发器实现 的功能,则输入端J应接 ,K应接 .
硅晶体管和锗晶体管工作于放大状态时,其发射结电压UBE分别为 和
我是鱼儿你是海1年前4
郁闷呀小柚 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
A A D B B 硅管:0.7V 锗管:0.3V JK触发器那问题不全.选择R*100(欧)档同时欧姆调零; 判断基极,假定任一角为基极,用黑笔接此角,红表笔接任意两角,记录数据;交换表笔再测一次记录数据;若阻值小的一次黑接为正极
50Hz的电压互感器用于测量30Hz电压,
qrpndc1年前1
rosnlin 共回答了25个问题 | 采纳率92%
互感器的磁通与一次电压及频率的比值成正比.
Φm=U1/(4.44*f*N1)
相同一次电压时,频率越低,磁通越大.
因此,50Hz互感器用于测量30Hz电压,若一次电压为额定电压,很可能饱和,若一次电压低于额定电压的60%(30/50),不会饱和.
电压互感器作放电线圈能放最大多少容量电容器
命运的车1年前1
palant 共回答了14个问题 | 采纳率100%
这个需要核算,
电压互感器的内阻,电感,还有并联的电容器组的电容和储能,
根据热容量,或者放电时通过互感器的最大电流密度来确定!
电压互感器和避雷器为什么用一组隔离开关
孟宪宇1年前1
he6wqtewq 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
一般来说,一段母线装一组电压互感器就能满足电压测量的要求,而一段母线装一组避雷器也能满足防止母线过电压的要求;
在运行中,二者可以同时运行,即可以同时投切,因而在中压系统,二者体积都不大,可以放在一个柜子中,节省一个柜子的空间,但一个柜子放二个隔离开关放不下,也没有意义,所以就共用了.
(2014•南平模拟)如图所示L1和L2是输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器.若已知变压比为1000:l,变流比为1
(2014•南平模拟)如图所示L1和L2是输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器.若已知变压比为1000:l,变流比为100:l,并且知道电压表示数为220V,电流表示数为10A,此时输电线的输送功率为(  )
A.2.2×103W
B.2.2×108W
C.2.2×10-2W
D.2.2×104W
刻录的忧伤1年前1
wazmgmy 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
解题思路:根据变压比和变流比计算出输送电压和电流,最后根据电功率P=UI计算电功率.

已知变压比为1 000:1,电压表示数为220V,故传输电压为:U=220V×1000=2.2×105V;
已知变流比为100:1,电流表示数为10A,故传输电流为:I=10A×100=1000A;
故电功率为:P=UI=2.2×105V×1000A=2.2×108W;
故选:B.

点评:
本题考点: 变压器的构造和原理;电功、电功率.

考点点评: 本题实质是电压互感器与电流互感器的简单运用,电压互感器与电流互感器是利用变压器原理将电压、电流减小到可测范围进行测量的仪器.

L1和L2是输电线,甲是电压互感器,原副线圈匝数之比a:1,乙是电流互感器,原副线圈匝数之比1:b
L1和L2是输电线,甲是电压互感器,原副线圈匝数之比a:1,乙是电流互感器,原副线圈匝数之比1:b
电压表显数U,电流表为I,请问输电线路的输电功率怎样求,
一滴水也不漏1年前1
王晓兵 共回答了20个问题 | 采纳率95%
输电线路实际电压:UL=a*U
实际电流:IL=b*I
故线路上传输的功率:W=UL*IL=a*b*U*I
五芯柱电压互感器,Y0/Y0/开口三角形接线,当主线路发生一相接地故障时,三角开口处电压为多少呀
mmmkon1年前1
为书痴狂 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
一相接地时有零序电压.开口三角形就是为了测零序,为3倍的零序电压
利用LM393测量功率因素为什么要加电流互感器和电压互感器
利用LM393测量功率因素为什么要加电流互感器和电压互感器
电流是毫安级别的,但是电压有几十伏,25~45之间,还有什么比较好的电路测量
金棕榈011年前1
是这样哦 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
你没有给出具体电路,393也不是运算放大器(测量电路输入级一般会用运放),它是四比较器.所以推测电路里加电流、电压互感器可能是为了隔离.
隔离是指以一个电路同时连接不共地的多个信号源时,所需要的电气断点.
隔离开关的功能是能开断( ).A、负荷电流 B、空载线路 C、空载变压器 D、无接地故障的电压互感器
higaru1年前1
yangyuanchen 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
D、无接地故障的电压互感器