油灭弧有载分接开关与真空灭弧有载分接开关有区别吗?

军民软件园2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
chengjingjing_31 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
有,经过验证得出:真空灭弧有载分接开关多年运行结果证明:真空灭弧有载分接开关运行可靠,降低了运行成本,提高了有载调压器的效用,给用户带来很大效益.
1年前

相关推荐

什么是灭弧性能
pollyger1年前1
eagle_lq 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
高压断路器主要有:真空断路器,SF6断路器,压缩空气断路器,以前的油断路器已经退出了历史舞台.
各种不同的断路器的灭弧方法是不同的.
SF6断路器按照灭弧原理分为:自能吹弧式(又分为旋弧式和热膨胀式),压气式,混合吹弧式.
真空断路器按照灭弧原理的不同有纵磁灭弧,横磁灭弧,纵横磁灭弧.由触头结构在电流流经触头时产生不同的磁场,横向磁场可以拉长电弧,使阴极半点移动,减少阴极表面的烧蚀,增大了电子发射的难度,使电弧赖以存在的自由电子减少.而纵磁场是电流从触头流过时产生纵向磁场,纵向磁场像磁镜将自由电子约束在弧道内,这样电弧弧柱的电阻就小,电弧的导电性能就好,系统向电弧输入的能量就小,熄灭电弧时就容易.这些都是不同的熄灭电弧的方法.
对于SF6断路器,除灭弧室以外的其他气室的含水量应小50PPM A.正确 B.错误
落花渔家1年前1
uu汤 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
对于SF6断路器,除灭弧室以外的其他气室的含水量应小于150PPM
真空断路器灭弧室的玻璃外壳起什么作用 A.真空密封B.绝缘C.真空密封和绝缘双重
xcx111年前1
cutebanana 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
C
电气设备中常用的灭弧方法有哪些
你的骄傲vs1年前1
wgxaicdh 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
拉长,冷却电弧,机械力拉长,回路电动力拉长,磁吹灭弧,利用灭弧罩等等都可以
请问真空断路器(灭弧室)的型号表示的含义
请问真空断路器(灭弧室)的型号表示的含义
看到真空灭弧室有各种各样的型号,请问都代表什么意义呢?这些型号或者系列是怎么划分的呢?希望高手回答能详细一些,谢谢.
山村ii1年前1
w2513 共回答了27个问题 | 采纳率88.9%
现行6KV到40.5KV真空灭弧室型号
举例
TD-40.5/2500-31.5 T 陶瓷外壳 D 断路器用 40.5为电压等级单位KV 2500为额定电流单位A 31.5为短路开断电流单位为KA
BD-12/3150-40 B 玻璃外壳 D断路器用 12KV 3150A额定电流 40KA短路开断电流
TF-12 为 T陶瓷外壳 F 负荷开关用
TJC-12为 T陶瓷外壳 JC 接触器用
就是说 口口-口/口-口
外壳材料 适用产品 -电压等级/额定电流-短路电流
英语翻译先断后开接通动作;强制连锁;双向线执行器 ;银合金主触头;关门式连接;多叶灭弧栅;电弧表面
空山之舞1年前4
rimend 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
先断后开接通动作 break-before-open type connection
强制连锁 forced interlock
双向线执行器 bidirectional lines actuator
银合金主触头 silver alloy main contact
关门式连接 door-closing type connect
多叶灭弧栅 multiple-blade arc chute
电弧表面 arc surface
SF6断路器灭弧室的含水量应不小于多少?
SF6断路器灭弧室的含水量应不小于多少?
这是一道选择题,有三个答案,1:150mmp,2:200mmp,3:250mmp
o悲伤止步o1年前1
独vs毒 共回答了20个问题 | 采纳率100%
SF6气体断路器的国家标准:运行中为300ppm,而交接为其一半150ppm.这样只要运行温度高于-10℃,水分含量小于300ppm,电器内部的水分就不会产生凝露.
真空断路器的灭弧原理是怎样的?最好附图说明下,谢谢了!
爱_猫_人1年前1
小溪里的鹅卵石 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
真空断路器
真空断路器是利用真空(真空度为10-4mm汞柱以下)具有良好的绝缘性能和耐弧性能等特点,将断路器触头部分安装在真空的外壳内而制成的断路器.真空断路器具有体积小、重量轻、噪音小、易安装、维护方便等优点.尤其适用于频繁操作的电路中.
真空灭弧室中电弧的点燃是由于真空断路器刚分瞬间,触头表面蒸发金属蒸汽,并被游离而形成电弧造成的.真空灭弧室中电弧弧柱压差很大,质量密度差也很大,因而弧柱的金属蒸汽(带电质点)将迅速向触头外扩散,加剧了去游离作用,加上电弧弧柱被拉长、拉细,从而得到更好的冷却,电弧迅速熄灭,介质绝缘强度很快得到恢复,从而阻止电弧在交流电流自然过零后重燃.
隔离开关的自然灭弧
forint1年前1
jian_jin 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
使用隔离开关拉、合电流超过0.5A或切断电压高于30V的电流时,都有可能产生电弧.电弧长度与极间电压成正比,所谓极间电压是指电弧熄灭后两极间电压.例如:两相之间产生电弧,极间电压为线电压;开断三相负荷时,极间电压为相电压;解环操作时,极间电压为环网解环后解环处的电压差.若操作所产生的电弧,其长度小于隔离开关相间(或对地)的最小距离时,并在足以防止重燃的条件下,通常电弧是可以自行熄灭的.
断路器为什么要有灭弧装置
sbigmouth1年前1
东三福abc 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
在真空断路器分断瞬间,由于两触头间的电容存在,使触头间绝缘击穿,产生真空电弧.由于触头形状和结构的原因,使得真空电弧柱迅速向弧柱体外的真空区域扩散.当被分断的电流接近零时,触头间电弧的温度和压力急剧下降,使电弧不能继续维持而熄灭.电弧熄灭后的几μs内,两触头间的真空间隙耐压水平迅速恢复.同时,触头间也达到了一定距离,能承受很高的恢复电压.所以,一般电流在过零后,不会发生电弧重燃而被分断.这就是其灭弧的原理.
高人给判断下这些题的对错1.磁吹式灭弧装置灭弧能力最强.( )2.跌落式高压熔断器主要用于架空配电线路的支线、用户进口处
高人给判断下这些题的对错
1.磁吹式灭弧装置灭弧能力最强.( )
2.跌落式高压熔断器主要用于架空配电线路的支线、用户进口处,用作过载或短路保护.( )
3.变压器是一种静止电器,它通过线圈间的电磁感应,将一种电压等级的直流电能转换成同频率的另一种电压等级的直流电能.( )
4.异步电动机的转子转速总是略低于旋转磁场的同步转速.( )
5、直流电动机启动方法有直接启动、电枢回路串电阻启动、降压启动 ( )
6.对于一些超高压、大容量的巨型变压器,为了减少制造及运输困难,常采用三相心式变压器.( )
7.低压电器指交流额定电压为1200V及以下或直流额定电压为1700V及以下的电器.( )
8、用户存储器通常由用户程序存储器和功能存储器组成.( )
9、梯形图中的触点可以多次串联或并联(但有上限的要求),但线圈只能并联而不能串联.( )
10.S7-300PLC中的一般输出指令可以串联使用.( )
聪明笨笨虫1年前1
chengan418 共回答了23个问题 | 采纳率87%
1.磁吹式灭弧装置灭弧能力最强.(对 )
2.跌落式高压熔断器主要用于架空配电线路的支线、用户进口处,用作过载或短路保护.(不 对)
3.变压器是一种静止电器,它通过线圈间的电磁感应,将一种电压等级的直流电能转换成同频率的另一种电压等级的直流电能.(不对 )
4.异步电动机的转子转速总是略低于旋转磁场的同步转速.( 对)
5、直流电动机启动方法有直接启动、电枢回路串电阻启动、降压启动 ( 不对)
6.对于一些超高压、大容量的巨型变压器,为了减少制造及运输困难,常采用三相心式变压器.(对 )
7.低压电器指交流额定电压为1200V及以下或直流额定电压为1700V及以下的电器.( 不对)
8、用户存储器通常由用户程序存储器和功能存储器组成.(不对 )
9、梯形图中的触点可以多次串联或并联(但有上限的要求),但线圈只能并联而不能串联.(对 )
10.S7-300PLC中的一般输出指令可以串联使用.(不对 )
常用的灭弧法有哪些?
ct9806351年前1
anging_17 共回答了20个问题 | 采纳率90%
常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法.
为什么真空断路器在分闸状态拆下一只真空灭弧室,其动静触头是接触位置
cettec461年前4
无法沉默 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
真空灭弧室内部为真空,外部为大气,内外就有压力差,平时在该压力作用下,动、静触头是闭合接触的;当上断路器装配以后,在分闸力的左右下使得动、静触头分开.你将真空灭弧室从断路器上取下来以后,它的压力差,在触头自闭力的作用下,动静触头回到接触位置 .
SF6气体有哪些良好的灭弧性能?
iloveivy1年前1
岸海枫 共回答了20个问题 | 采纳率95%
SF6气体有以下几点良好的性能:
(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小.
(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气的高100倍.
(3)SF6气体的绝缘强度较高.
SF6气体的电气特性中的灭弧能力的形成原理是什么?
4608054341年前1
wuds027 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%
SF6分子具有较强的电负性,使SF6具有强大的灭弧能力.因为SF6分子吸附自由电子后变为负离子,负离子容易和正离子复合形成中性分子,使电弧空间的导电性能很快消失.特别在电弧电流接近零值时,这种作用更加显著.如果例用SF6气体吹弧,使大量新鲜的SF6分子不断和电弧接触则灭弧更加迅速.由于SF6气体灭弧能力强,从导电电弧向绝缘体变化速度特别快,所以SF6断路器的开断电流大,开断时间短.在同一电压等级,同一开断电流和其它条件相同的条件下,SF6断路器的串联断口较少.
求:真空断路器的灭弧原理是什么?
bcz08031年前1
limp2005 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
真空断路器应用真空作为绝缘和灭弧介质.断路器开断时,电弧在真空灭弧室触头材料所产生的金属蒸气中燃烧,简称为真空电弧.当开断真空电弧时,由于弧柱内外的压力与密度差别都很大,所以弧柱内的金属蒸气与带电质点会不断向外扩散.弧柱内部处在一面向外扩散,一面处于电极不断蒸发出新质点的动态平衡中.随着电流减小,金属蒸气密度与带电质点的密度都下降,最后在电流接近零点时消失,电弧随之熄灭.此时,弧柱残余的质点继续向外扩散,断口间的介质绝缘强度迅速恢复,只要介质绝缘强度的恢复速度大于电压恢复上升速度,电弧最终熄灭
550KV双断口SF6断路器,双断口是指有2个灭弧室?还是动触头与静触头之间有2个接触面?
550KV双断口SF6断路器,双断口是指有2个灭弧室?还是动触头与静触头之间有2个接触面?
从双断口到单断口的开发难点是什么?
syf20081年前1
wg0726 共回答了23个问题 | 采纳率87%
双断口就是2个灭弧室.
动触头和静触头都是直接接触的,高压SF6断路器的触头接触都采用圆柱面插入式接触,保证可靠接触,不用平面接触方式.
断口耐压指在分闸位置动触头和静触头间能承受的电压极限值,包括工频耐受电压,雷电冲击耐受电压,操作冲击耐受电压;对瓷柱式SF6断路器还会区分干试和湿试.
从双断口到单断口,需要提高断口耐压和开断能力.提高断口耐压需要增加断口距离,并保证电场均匀;提高开断能力,需要提高气吹能力,提高分闸速度,增强弧区散热,很复杂.
目前的最高水准做到550kV单断口,但是经济性和可靠性较差;一般采用550kV双断口结构.
英语翻译少油断路器此少油断路器于1988年在第九水厂投入使用,由触头、导电系统和灭弧系统组成.该套设备于2013年进行变
英语翻译
少油断路器
此少油断路器于1988年在第九水厂投入使用,由触头、导电系统和灭弧系统组成.该套设备于2013年进行变配电设备改造后退役.
木马581年前2
godsun_枕霞 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
(嘿嘿,原来你问了两遍~能不能两遍都给分啊?)
This less oil circuit breakers was put into use at No.9.water plant in 1988.Composed with contact,conductive systems and extinguishing systems.The set of equipment retired in 2013 after power distribution equipment modification.
高压断路器有灭弧装置么
blackjing1年前1
qijinfang 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
真空断路器器有灭弧装置 就是里面的真空管
变压器调压时火花怎么产生的?如题,如果是电弧,是否可以利用吹弧原理灭弧?希望三个问题都能解答下,那请问一下为什么有负载调
变压器调压时火花怎么产生的?
如题,如果是电弧,是否可以利用吹弧原理灭弧?希望三个问题都能解答下,
那请问一下为什么有负载调压会产生火花?
TT在线1年前1
宏尘 共回答了25个问题 | 采纳率80%
有载调压的火花即是电弧,这是因为我们调压的时候实际上是投入或切除部分高压线圈,顾名思义,有载调压是带着负载操作,操作时这部分线圈两端是有电压差的,所以在断开的瞬间或接通的瞬间都会有电弧产生.目前对这种电弧是采用和油断路器一样的处理方法,用变压器油进行冷却和灭弧.所以调压器部分的油要经常检查,而且一旦切换到一定的次数就要更换.
高压断路器按使用的灭弧介质,可以分几类,各有何特点?
zzrabbit1年前1
江传琼 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%
主要有真空、气体、油
真空又分为:1、空气绝缘 2、复合绝缘 3、固体绝缘
气体:主要是SF6气体绝缘
油:1、多油 2、少油
交流接触器灭弧方式?
幸福小琉璃1年前1
火狐浪漫者 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
容量10A以下的是双断口触点和电动力灭弧,20A以上的是采用灭弧栅灭弧.
开断()如果开关设备灭弧能力特强,有可能出现截流过电压.A空载变压器B高压空载长线路C电力电容器D高
开断()如果开关设备灭弧能力特强,有可能出现截流过电压.A空载变压器B高压空载长线路C电力电容器D高
压电动机  多项选择
夜静思007tiger1年前1
监测你 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
c
SF6气体有哪些良好的灭弧性能?
天堂向左-扣子1年前1
快行动000 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
SF6气体有以下几点良好的性能:
1. 弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小.
2. 当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气的高100倍.
3. SF6气体的绝缘强度较高.
隔离开关的灭弧能力是多少?
daomei7191年前1
最最多多 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%