调校怎么读别告诉我是tiao xiao

我心疲惫2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
bluesonic6 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
调校(tiao'jiao).调试,校验
1年前

相关推荐

调校一台量程为0-200KPa的压力变送器,当输入信号为150KPa时,输出电流是多少?这个怎么算的,有什么公式没
灭贴mm1年前1
bellzj 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
如果改压力变送器输出的是4-20mA的电流信号
那么就是0kpa对应4mA,200kpa对应20mA
因为是线性的关系
所以150kpa对应的就是16mA
液位计量程换算问题,如何换算?液位计:有导波雷达液位计,超声波液位计,浮筒液位计等.在其调校记录中有一栏,比附设计测量范
液位计量程换算问题,如何换算?
液位计:有导波雷达液位计,超声波液位计,浮筒液位计等.在其调校记录中有一栏,比附设计测量范围为0~1200mm、测量介质为R22、密度为1350kg/m3;实验介质为水、密度为1000kg/m3.那么用水实验是换算后的测量范围应是多少啊?怎么换算的?有公式吗?
雨过泪流1年前2
panaihua 共回答了10个问题 | 采纳率90%
你上面说的液位计,除浮筒液位计外其测量、校验均与介质密度无关.
对于浮筒液位计,实际上有两种形式,一种浮筒是真正浮在液位上方的(多见于大型储罐),这种浮筒其测量、校验也与介质密度无关,只要浮子能漂起来就行.