消弧线圈起什么作用?

纯棉我的最爱2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
11456 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供电感电流,补偿接地电容电流,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的.当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等.
1年前

相关推荐

发电厂消弧线圈在电路中怎么分析的 消弧线圈作为非有效接地系统,如果发生短路 ,消弧线圈与电线对地电容组成串联谐振.我记得
发电厂消弧线圈在电路中怎么分析的 消弧线圈作为非有效接地系统,如果发生短路 ,消弧线圈与电线对地电容组成串联谐振.我记得在电路中,串联谐振是整个电路呈纯阻性,既然这样消弧线圈怎么能限制短路电流呢?麻烦高手分析下,
玲珑女781年前1
骑牛牧马 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
消弧线圈只补偿单相接地电容电流,对两相短路无作用
消弧线圈的电感系数
piao3261年前1
夏无声 共回答了10个问题 | 采纳率100%
消弧线圈需要补偿15A,感抗=10//3/15=385Ω,感抗=2πfL,求得L=1.226H
所以选C
中性点直接接地系统,单相接地时故障相流过很大短路电流,经消弧线圈接地,故障时就不流过短路电流吗?
中性点直接接地系统,单相接地时故障相流过很大短路电流,经消弧线圈接地,故障时就不流过短路电流吗?
消弧线圈的作用是用于补偿单相接地时故障相流过的电容电流,以防止电弧的产生.然而经过消弧线圈接地不也使中性点和故障点形成了回路吗,不也会产生很大的短路电流吗,虽然线圈有限制电流突变的作用,但也限制不了很久.
电亲1年前1
tjhan 共回答了28个问题 | 采纳率96.4%
你说的很对,这是利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使通过故障点的电流减小到能减小弧光接地过电压的发生.而且消弧线圈本身是感性元件,与对地电容构成谐振回路,在一定条件下能发生谐振过电压.消弧线圈能使单相接地电流得到补偿而变小,这对继电保护的动作留有一定的余量,但是这使电网可以持续运行一段时间,从而相对地提高了供电可靠性. 但是这对设备和线路的绝缘有一定的要求!
您好请问如果10kV出线为架空+电缆混合的情况下,加消弧线圈的标准是单相接地电容电流大于10A还是30A呢,谢
你养我一辈子1年前1
回忆不再美丽 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
根据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:3~10kV的电力网,单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈.
另外,电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧能自行熄灭.
但实际工作中有些标准不宜套用,应根据实际情况灵活掌握,在模拟经小动物接地实验结果中,对电缆和架空线的混合电网,单相接地电容电流大于11.75 A时电弧就不能自行熄灭.所以单相接地电容电流的上限值应取10 A,以便于提高配电网供电的可靠性.
母线消弧线圈的作用是什么
nichole_c1年前1
bolizone 共回答了16个问题 | 采纳率75%
消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,故障点流过电容电流,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大.
中性点不接地系统,加装消弧线圈过补偿运行,此时若发生短路,接地电流为感性电流.所谓的感性电流指的是
中性点不接地系统,加装消弧线圈过补偿运行,此时若发生短路,接地电流为感性电流.所谓的感性电流指的是
指的是以什么电压作为参考量?电源电动势?
罗大棍子1年前1
sunlizh 共回答了14个问题 | 采纳率100%
所谓感性电流就是电流的相位滞后于电压一个角度,这个角度称为“功率因数角”.是以回路中的电压为参考量,在这里就是中性点位移电压.