当接地体采用角钢打入地下,其厚度不应小于多少毫米?

我把dd丢了2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
九龙潭 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
人工接地体应采用园钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:①园钢直径不小于10mm; ②扁钢截面不小于100 平方毫米,厚度不小于4 毫米;③角钢厚度不小于4 毫米;④钢管壁厚不小于3.5 毫米.
1年前

相关推荐

电工填空题100分 急一、填空题1、不同形式的电能在 、 过程失去控制而造成各种电气事故.2、当有电流通过接地体流入大地
电工填空题100分 急
一、填空题
1、不同形式的电能在 、 过程失去控制而造成各种电气事故.
2、当有电流通过接地体流入大地时,具有最高电压.离开接地
体,电压 ,一般离开接地体 米,电压降至零.
3、用不导电材料将带电体封闭或隔离起来的安全措施称为 ,基作用是
保证 正常运行和 .
4、屏护装置要与带电体保持足够的安全距离,金属的屏护装置还应有良好
的 措施.
5、低压接户线跨越通车困难街道或人行道时对地距离应不少于 米,跨越
人行道时不得小于 米.
6、国际电工委员会关于接地的分类,it系统是指配电网的中性点 ,
用电设备的金属外壳 .
7、安全电压最高值为 v,其电源配置上要求要用 变压器,原、副边
之间保持 水平.
8、电气设备运行中产生危险温度常见的原因有 、 、 、
、 .
9、防雷引下线如用钢绞线,其截面不小于 mm2,如用圆钢,其截面不
应小于 mm2.
10、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:(1) ,
(2) ,(3) ,(4) .
11、在带电设备附近工作时,必须设 ,带电设备只能在工作人员
,否则应停电进行.
、填空题
当触电持续的时间越长,由于人体积累局外 增加,而且与心电图上0.1秒的 重合可能性越大,故危险性大.
绝缘性能用 、 和 等指标衡量.
用不导电材料将带电体封闭或隔离起来的安全措施称为 .其作腹保证 正常运行和 .
低压接户线与墙壁,构架的距离不应小于 米.低压进户线管口对地距离不应小于 .
将电网的零线一处或多处与大地再次连接称为 接地,其接地电阻一般不应超过 Ω.
国际电工季员会关于接地的分类,it系统是指配电网的中性点 ,用电设备的金属外壳 .
一般家庭宜选动作电流30ma以下,动作时间 以内的漏电保护开关.
架空线路应有足够的红外 强度和 强度,并满足 和
的要求.
静电的危害主要有 、 、 三种类型.
10、杆上作业时,地面应有 .材料、工具要用 传递.杆下 米内不准站人,现场工作人员应戴 .
11、使用i类电动工具时,应戴 ,并站在 上.电动工具的 必须接地.用软电缆连接移动设备时,专供接 的芯线上不允许有电流通过.
一、填空题
1、对工频电流人体的感知电流男女分别约为 和 .摆脱电流以分别约为 和 ..
2、垂直人工接地体长度一般为 米,为减小接地体之间的***,其间距一般不小于长度的 倍.
3、变压器的中性点接地称为 接地,电气设备的金属外壳接地称为 接地.
4、新装或大修后的低压设备,其绝缘电阻不低于 携带式或移动设备的绝缘电阻不低于 .
5、低压接户线与建筑物下方窗户的垂直距离不小于 ,与上方阳台或窗户的垂直距离不小于 米.
6、工作零线与保护零线分开的电力网在接地分类形式上为 系统,即是 制的供电系统.
7、漏电保护开关由 、 和 三部分组成.
8、***危险场所内严禁用绝缘导线 .应 敷设,场所内所有金属结构都要 .
9、电气隔离就是用 隔离变压器,将用电设备隔离在 电网中运行,
奔跑的盲象1年前5
孤独de人 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
看不出来“空”在哪
直接利用地梁下口两根主筋通长焊接做自然接地体,那么这个接地装置是不是一个接地模块
tianxinbj1年前1
纪云若 共回答了15个问题 | 采纳率80%
是的,但需检测一下,符合要求就行.
选择题人体接触带电体,电流经人体与地面或接地体间形成回路,称为
选择题人体接触带电体,电流经人体与地面或接地体间形成回路,称为
A跨步触电 B 相间触电 C单相触电 D不触电
寒枫无限1年前1
木匠小程 共回答了20个问题 | 采纳率90%
人体接触带电体,电流经人体与地面或接地体间形成回路,称为C
A跨步触电 B 相间触电 C单相触电 D不触电
接地电阻测试几次做的别墅项目,一个地库上面有5栋别墅,利用大车库基础作为接地体,在基础阶段已经测试过一次接地电阻,现在各
接地电阻测试几次
做的别墅项目,一个地库上面有5栋别墅,利用大车库基础作为接地体,在基础阶段已经测试过一次接地电阻,现在各楼号已经封顶,避雷焊接完成,请问,现在还需要分楼号测试接地电阻吗?
shandacuixiao1年前1
丛林舞乐 共回答了19个问题 | 采纳率100%
交房前需要测试的
接地电阻就是接地线的电阻与接地体(根)的电阻之和.(判断对错)
hcx470621年前1
枣树 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
错!是接地体在地下规定范围内通过低阻摇表测出的阻值 .
为什么垂直接地体之间要保持一定的距离?
爱星无限1年前1
破破pop 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
垂直接地体的长度一般为2.5m.为了减小相邻接地体的屏蔽效应,垂直接地体间的距离及水平接地体间的距离一般为5m,当受地方限制时可适当减小.
某地测土壤电阻率为1000Ω/m,摇表测避雷针的接地电阻为14.0Ω,引下线接地电到接地体最远端为12.6m,求冲击接地
某地测土壤电阻率为1000Ω/m,摇表测避雷针的接地电阻为14.0Ω,引下线接地电到接地体最远端为12.6m,求冲击接地电阻?
no_881年前3
guopandeng 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
通过计算接地体有效长度和查表计算,冲击接地电阻为28Ω.
接地网只用自然接地体的话,接地电阻在设计时如何计算
洋兄1年前1
今夜去哦耶 共回答了22个问题 | 采纳率100%
知道接地体的形状和土壤电阻率,就可以估算了
用接地电阻测试仪测量接地体电阻,将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下.这里
用接地电阻测试仪测量接地体电阻,将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下.这里
这里说的“沿接地体辐射方向”是什么方向?两接地探针要与同E端口相接的点在同一直线上吗?是分居于同E端口相接的点两侧还是同一侧?
计可施1年前1
霸柔 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
即和接地体处于同一条直线上.两个探针在同一侧,其中中间探针是取电压信号用的.
土壤电阻率简易求法因为要测水平接地体的电阻值,要求电阻值不能大于1欧姆,要求知道原土壤的电阻率.
wuzubiao1年前1
藤菲菲 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
用绝缘材料做成的圆筒,装满当地土壤 ,最好疏松度和当地一样.用金属盖盖住并连接在电路上,根据电压表电流表可以求.求的过程自己看着办.
为什么接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚之间会产生电位差?
为什么接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚之间会产生电位差?
请问一楼 为什么落地点与带电导线的电势相同?为什么落地点与带电导线的电势相同,电流就会从导线的落地点向大地流散,于是地面上以导线落地点为中心,形成了一个电势分布区域?为什么离落地点越远,电流越分散,地面电势也越低?
江湖人世间1年前1
Rainlovesme 共回答了14个问题 | 采纳率64.3%
看看吧 把跨步电压这个概念高清了
跨步电压,就是指电器设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其两脚之间的电压.
当架空线路的一根带电导线断落在地上时,落地点与带电导线的电势相同,电流就会从导线的落地点向大地流散,于是地面上以导线落地点为中心,形成了一个电势分布区域,离落地点越远,电流越分散,地面电势也越低.
当利用混凝士内钢筋,钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡.那接地电阻怎么测?
思痴1年前1
weqtiuwqetwq 共回答了31个问题 | 采纳率80.6%
您好,您可以使用万用表,根据被测电阻标称的大小选择量程,将两只表笔(不分正负)分别接电阻器的两端引脚即可测出实际电阻值.
深埋于地下的球形导体接地体,其半径越大,接地电阻越
V小虾米V1年前2
harriet0705 共回答了16个问题 | 采纳率100%
小.半径增大,接触面积增大,所以接触电阻变小.
为什么同一接地体一般情况下冲击接地电阻小于工频接地电阻?什么是冲击接地电阻与工频接地电阻?
佳佳sheng1年前1
扁豆1 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
这只是一般情况
所谓的工频电阻就是在常规的50HZ电源情况下测出的电阻.
而冲击接地电阻是在冲击电流或者雷电流沿着接地体入地时呈现的电阻.
两个电阻值大小不同的原因是:由于雷电等强电流入地,会使周围的土壤击穿,产生火花放电现象.这种现象等效的增加了接地体的等效面积,进而相当于减小了冲击接地电阻.
但是实际的情况并不尽然,上述的情况一般发生在单个的接地体上.但是对于大的接地网等,由于金属体之间的屏蔽效应,冲击接地电阻也有可能大于工频接地电阻.