调节池的作用是什么?

muchas2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
游荡地鱼 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
主要是调节水质水量的,
1年前

相关推荐

水处理,流程是调节池---水力循环澄清池----无阀滤池.我现在想请问,中间连接的管道的问题.
水处理,流程是调节池---水力循环澄清池----无阀滤池.我现在想请问,中间连接的管道的问题.
1、加药管用upvc,其他的管道用什么?
2、有没有一种管道能通用,一个工程下来都是这种材质的管道.
3、如果没有,那么哪些材质的管道适用于哪个步骤的水处理阶段.
4、在水处理中常用的管道都是什么材质的,用在什么步骤上.
yuanzi10021年前1
keane0923 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
加药管用upvc,其他的管道一般均用钢管,只是防腐涂料要求是食品级的.个别地方也有不锈钢的,如需加臭氧的设备,自来水输出管也可采用PE管、PPR管、铸铁管(内喷水泥浆)等材料.
设计调节池池的深度应该如何定那么是不是有什么参考书呢?有关水处理工艺设计实例的.
colourkc1年前1
bob0314 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
调节池设计计算
a.调节池水力停留时间:经验值4-12h,一般取8(连续进水取4,间断取12)
所以 水力停留时间(T)取4h;
b.调节池容积:V=Qmax*KZ*T(此公式为经验式)=46.8m3/h*1.5*4=280.8m3.(后面的数字假设取的)
所以容积(V)取300m3;
c.调节池面积(F) 取有效水深2m,则面积F=V/h=300/2=150m2
d.调节池长度取15m,宽为10m.
e.调节池保护水深0.5m,实际水深H=2+0.5=2.5m
预曝气调节池的作用是什么?均质?还是什么
破树临风1年前1
xieenjuan 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
为了使管渠和构筑物正常工作,不受废水高峰流量或浓度变化的影响,需在废水处理设施之前设置调节池.
对于有些反应,如厌氧反应对水质、水量和冲击负荷较为敏感,所以对于工业废水适当尺寸的调节池,对水质、水量的调节是厌氧反应稳定运行的保证.调节池的作用是均质和均量,一般还可考虑兼有沉淀、混合、加药、中和和预酸化等功能.
总结为:调节池的功能和分类
作用:对水量和水质的调节,调节污水pH值、水温,有预曝气作用,还可用作事故排水.
污水站调节池选什么泵?污水站调节池里面有些漂浮物和沉淀物(塑料袋 餐巾纸等)选什么泵好?装在调节池外面.
梧桐下的猪1年前1
一生一代一双人 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
为什么要放在调节池外边呢
可以用潜污泵
有防堵塞或者有搅拌功能的潜污泵
比较适合这种情况
如果一定用干式泵
建议前边还是加上一级处理的好
污泥回流比的计算我们厂是A/O工艺的,A/O池前面是调节池,调节池进兼氧池的流量8t/h,二沉池的回流泵16t/h,请问
污泥回流比的计算
我们厂是A/O工艺的,A/O池前面是调节池,调节池进兼氧池的流量8t/h,二沉池的回流泵16t/h,请问回流比是多少啊?200%吗?
用A/O工艺脱氮的合适回流比应该是多少?
合金乌龟1年前1
998800 共回答了30个问题 | 采纳率96.7%
二沉池回流的是污泥,因此污泥回流比为200%
一般来说AO法的污泥回流比控制在50~100%,而混合液的回流比一般控制在100~400%
我们是屠宰废水,原水COD2500左右,氨氮70左右,到调节池氨氮增长到120mg/L,
我们是屠宰废水,原水COD2500左右,氨氮70左右,到调节池氨氮增长到120mg/L,
到了水解酸化池,氨氮达到150mg/L,为什么会升高?
wang8101年前1
神风007 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%
cod分解,有机氮转化为无机,氨氮自然会升高撒
(多选)污水进入生化反应池之前,往往需要设置调节池,其主要功能是:( ) (
(多选)污水进入生化反应池之前,往往需要设置调节池,其主要功能是:( ) (
(多选)污水进入生化反应池之前,往往需要设置调节池,其主要功能是:( )
(A)使污水流量趋于稳定 (B)使污水温度趋于稳定
(C)使污水中污染物浓度趋于稳定 (D)使污水中溶解氧趋于稳定
active271年前2
bigfish216 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
BCD
阳极氧化废水的处理?铝阳极氧化排出来的废水,在调节池充分混合,然后打入反应池,加石灰,将PH提高到11以上(主要是除磷)
阳极氧化废水的处理?
铝阳极氧化排出来的废水,在调节池充分混合,然后打入反应池,加石灰,将PH提高到11以上(主要是除磷),在沉淀池泥水分离,上清液加硫酸,将PH调回中性.加硫酸将PH调回中性后,本来非常清澈的水马上变得很浑浊,产生大量白色絮状体.不光是硫酸,换成盐酸也是一样.请问各位大侠,
也就是说:沉淀池过去的水,加硫酸或者盐酸会产生大量白色絮状体,但如果成碱性(PH10以上)或者加酸过多成酸性(PH3以下),就不会产生白色絮状体。
lao20901年前4
lltree 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
什么阳极化,硫酸、铬酸还是别的,整个废水处理的流程有点问题,先反应,让离子形成固体,再沉淀,反应和沉淀需要的PH是不同的,反应要调节PH,沉淀的时候要调节PH.我们公司是调节成中性偏弱碱再沉淀.你在强碱条件下沉淀,溶于碱的物质在PH变化后会析出.在沉淀的时候加絮凝剂了没
1、氨氮高,无法有效去除,其中调节池氨氮480mg/L以上.2、调节池水浑浊,SBR池出水泛黄,SS,氨氮,COD超标
1、氨氮高,无法有效去除,其中调节池氨氮480mg/L以上.2、调节池水浑浊,SBR池出水泛黄,SS,氨氮,COD超标
是化工企业,废水1主要污染物为:2-硫醇基苯骈噻唑、2-硫醇基苯并噻唑锌盐、硫酸根离子、钠离子,PH5-6.废水为乳白色,每天废水约4吨;废水2主要污染物为:三甲胺、苄基三甲基氯化铵、甲苯等、PH10,废水接近无色,每天1.2吨,每月只生产排放10天.
现污水处理站运行出现上述问题,请问该如何解决,是什么原因造成的.
回答满意可以追分~
lillianzz1年前1
小笨贝壳 共回答了19个问题 | 采纳率78.9%
1、能否全面介绍工艺流程和水质指标及标准要求,否则不知从何处说起.
2、氨氮480mg/l无法有效去除是指无论目前的工艺在什么状态运行都不能达标吗?
3、两类水单独处理如何?似乎废水2氨氮高于废水1.如果是这样就不要先混合,针对氨氮单独处理,达到一定水平后再混合做生化.
4、另外,由于废水2间歇性排放,为了保持稳定的水质,需要单独储存,以较小流量混合废水1.
方法是基于具体条件而定,希望能介绍更详细些.
24000m3/d 调节池设计 水力停留时间为多少啊 怎么算
littlexu1年前1
最伤女人心1 共回答了21个问题 | 采纳率81%
调节池是根据来水冲击计算的,并不是有固定的数值,比如水主要集中的那个时间段排放,再比如水质情况不稳,怎么说呢,调节池的目的是调节水量,稳定水质,本着这个原则设计吧,如果你这水质跟水量一天内都不稳定的话,那就设计一天的调节时间喽,当然,如果一天内,水质、水量都相当稳定的话,那么有个三五个小时的调节时间就可以了,若是还有问题HI我.
求畜牧污水处理的沉沙井,集水池,酸化调节池,厌氧消化池,兼氧滤池,生化池,人工湿地,氧化塘设计公式
铃子13141年前1
有多少柔情多少泪 共回答了14个问题 | 采纳率64.3%
参见给水排水设计手册城镇排水部分 在这里不一一细说
关于污水处理进水PH问题健身器材厂,新来不了解情况,处理程序看设备大概是调节池~沉淀池~气浮池~陶、砂过滤~污泥压虑~厌
关于污水处理进水PH问题
健身器材厂,新来不了解情况,处理程序看设备大概是调节池~沉淀池~气浮池~陶、砂过滤~污泥压虑~厌氧池~好氧活性污泥池.进水到调节池的PH应该控制在什么范围?原因?如何控制?另外有什么需要指点的请多指教.请认真回答,
giggg1年前1
zzll1979 共回答了14个问题 | 采纳率100%
取决于后续的物化处理工序的最佳pH条件要求.
1. 一般健身器材多采用经过电镀的金属材料,废水中含有Cr^(6+)离子,故沉淀池进水应该经过还原反应和投加碱性药剂(根据需要可能还需要加PAM),使pH=11左右,有利于将还原成三价的Cr离子生成难溶的氢氧化物并沉淀.
2. 后续的气浮过程可能是为了除去水中难降解有机物,需要将废水进行酸化(pH=2-3).
3. 过滤是进一步除SS等,使重金属离子浓度达到严格的排放水质标准.可以结合后续的厌氧生化(水解酸化法)的进水pH值要求,将pH调整到6-7左右,处理后废水pH值变化极微,可满足好氧处理要求.
4. pH控制方法可以采用在线pH仪与加酸或加碱系统组成的自动控制系统,按照所需的pH值预设,使水与药剂经过一定的混合-反应,达到工艺控制要求.
磷化废水处理问题我厂的磷化废水大约在300mg/L以下,采用的废水处理工艺流程是:隔油池-调节池-混凝反应池(加PAM,
磷化废水处理问题
我厂的磷化废水大约在300mg/L以下,采用的废水处理工艺流程是:隔油池-调节池-混凝反应池(加PAM,PAC,石灰)-沉淀池-气浮池-清水池-活性炭吸附-排出.
但是总是不达标,磷酸盐浓度在4mg/L左右.
请问各位是工艺流程的问题,还是在运行中的控制问题呢?PAM,PAC浓度应该在多少啊?PH是不是也要控制?混凝反应时间应该需要多长呢?
一般要求废水在反应池至少停留多少时间啊?
亲贝1年前1
Angel_xu 共回答了21个问题 | 采纳率100%
混凝要求分两步,先去锌再去磷PH要求控制在11左右.活性炭最好改为磷灰石滤料而且可以反冲洗的.排出水的PH也要调节的.
生物接触氧化法,调节池,曝气池,沉淀池,中间池,外排.调节池间歇曝气.日600吨.中间池和出水基本上算一个水,只是经过1
生物接触氧化法,调节池,曝气池,沉淀池,中间池,外排.调节池间歇曝气.日600吨.中间池和出水基本上算一个水,只是经过100米管道.
一,为啥氨氮高.二,为啥中间池和出水cod差这么多.三,懂得,多帮我分析分析
wregina1年前1
雁月吟 共回答了20个问题 | 采纳率85%
进水总氮多少,出水氨氮高于进水由于有机氮氨化的关系,是很正常的;
如果说中间池和出水是同一时间段取的,COD,氨氮,包括SS都变化明显,确实不合理,测定有无问题?看看还能不能把情况说明详细些
生活污水处理方案普通的生活污水,cod350bod250,工艺:调节池+水解酸化+接触氧化池+二沉池.这工艺如何?各段停
生活污水处理方案
普通的生活污水,cod350bod250,工艺:调节池+水解酸化+接触氧化池+二沉池.这工艺如何?各段停留时间设计为16h 5h 8h 2h.
水量800t/d
阿荣GG1年前1
黄头发 共回答了17个问题 | 采纳率100%
这个工艺有点简单,污水量800吨每天,属于大型的水量,建议使用A-A-O法结合大型的氧化沟,能够更加有效的来处理污水.
污水厂集水池与调节池的区别?
colintimber1年前1
shuyao0807 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
集水池和调节池都有汇集、储存和均衡废水的水质水量的作用.细分的话,集水池更倾向于汇集、储存的作用,主要应用于污水厂二级以下的泵站(进水量变化较大);调节池更倾向于调节的作用,一般应用于污水厂的总进水段,以应对水质水量的突然变化.从结构上来说,集水池一般是单近单出,调节池是多进单出
调节池的停留时间是8小时,水解池的停留时间是3小时能联系工作吗
afteralls1年前1
兰色天空地 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
停留时间=废水量/池容,换句话说就是若污水总量一定那就池容小的流量就大些,停留时间就短些,只要连接处管道设计够大,它并不影响你的连续工作.
污水处理调节池主要目的是干什么?
xiaowen00211年前1
mswujianwei 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
调节池,也叫事故池.有如下作用:1、初步沉降、分离;2、调节水质,是水质能够均衡一些,有利于下一道工序;3、调节水量.如果进水不是匀速的,这个池子就可以调节;4、可实现事故缓冲的作用.如果后面的处理工序出现小的故障,废水可在这里做暂短的贮存,起到缓冲的作用,不至于是生产工序因废水不能排除而停机,所以,也叫事故池.
废水生物处理前调节池的目的是什么?
erkang1年前1
谁盗了我的1900 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
调节有机物的含量与比例
水解酸化池和缺氧池看到一个图纸中酚回收废水进入水解酸化池而甲醇废水调节池出水进入缺氧池,为什么?
meiywang1年前1
目无东瀛 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
1、酚废水与水解酸化池:水解酸化池处在厌氧状态,不采用曝气,另外由于酚式羟基的O-H键易断裂,生成的苯氧基负离子比较稳定,使苯酚的离解平衡趋向右侧,表现为弱酸性,酚废水进入水解酸化池有利于调整酸化池的pH值,并保持酚废水原来的酸性状态,因为酚能与碱溶液生成盐(如酚钠)和水,后道处理工艺中在苯酚钠水溶液中通入二氧化碳,这时会有游离苯酚析出,这是因为苯酚酸性比碳酸弱,所以酚盐能被碳酸所分解.
2、甲醇废水进入缺氧池:因为缺氧池同时存在好氧和厌氧,缺氧池也可以选择使用曝气以增加缺氧池的溶解氧,而此时的甲醇则是缺氧段菌类生长过程中最经济及最佳的营养食物.
一般污水处理设施的停留时间怎么确定?比如像调节池、厌氧池、好氧池、沉淀池等等!
苜兰紫1年前1
ll猪正酣 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
一个个说吧
调节池:调节池的停留时间主要跟污水处理系统的处理能力有关,调节池的主要功能是调节来水的水质和水量,因为有些污水在一天的不同时段,来水水量和水质变化是很大的,这时候就需要调节池进行水量和水质的均化,至于停留时间并没有特别的规定,最终要停留多长时间,这要依实际情况而定,一般像市政污水处理厂是不需要建调节池的,像工业废水处理站则需要,如果场地允许,考虑能够容纳24小时的废水量,如果不能也尽量要建大一点.
厌氧池:厌氧池的停留时间跟厌氧系统的处理负荷、容积是有关系的,这个你可以算出来的,具体的计算过程,请参考相关例题或者文献,实际调试过程中停留时间也是可以控制的,不一定跟设计值一致,也可以先定下停留时间,然后再计算容积,一般停留时间会选择8、12、24小时这几个值.
好氧池:停留时间按照工艺的不同有不同的选择,但也可以先定下停留时间然后以停留时间和负荷来定容积,一般选择的停留时间会选择4、6、8小时这几个值.
沉淀池:停留时间依然是自己选的一个参数值,定下停留时间和水量之后就可以知道容积了,一般选择的值有1~4小时这几个值.
以上点到为止,具体计算请参考文献或例题.