板顶标高是否包含筏板厚度拟问板顶标高为负5.5m,筏板厚度为1.6m基础应该挖多深,回答的详细点

summer_set2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
lzhl0812 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
题说的是筏板顶面标高为负5.5m哈.
筏板面标高负5.5m,向下再负1.6m,再向下负防水层、垫层的厚度就是地基持力层.所以,土方开挖到地基持力层时的标高是 -(5.5+1.6+防水层、垫层的厚度).这是个理想标高,是否还需要挖,得看到标高时土质状况,由设计、地勘确定.
呵,你这是个深基坑啊,是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程!基坑支护有点麻烦!
1年前

相关推荐

场地设计标高的公式中n代表什么
三块钱的工作1年前1
蓝剑书生 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
(1)初步确定场地设计标高(H0).将场地划分成边长为a的若干方格,将方格网角点的原地形标高标在图上.原地形标高可利用等高线由插入法求得或实地测得得到.按照挖填土石方量相等的原则,场地设计标高可按下式计算:H0=...
挖土深度怎么计算 :施工交付地面标高 -0.5M,室外设计地面标高-0.35M,坑槽底面标高-1.5M.是算坑底到交付地
挖土深度怎么计算 :施工交付地面标高 -0.5M,室外设计地面标高-0.35M,坑槽底面标高-1.5M.是算坑底到交付地面 还是设计地面.
geodge1年前1
把壳甩掉 共回答了20个问题 | 采纳率95%
到交付标高
请问当建筑两侧标高不同时,计算地下室一层超出地面高度,按哪侧的高度计算?(江苏省)
lixiao_zh1年前1
misywh 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
那侧也不行.应该按水平 两侧拉线 或水平仪 找出俩侧水平点 中间的那一点 然后在往下拉尺寸!说白了 就是俩侧的平均值 盆地和高原的区别.
我对标高;高程;绝对标高;相对标高理解好乱,
我对标高;高程;绝对标高;相对标高理解好乱,
黄海高程与黄海标高一样吗?绝对标高是不是黄海标高?可不可以举例算一个工程基础标高的计算,整套公式,菜鸟施工员...嘻嘻……
EUMAN1年前1
vnbfcf 共回答了20个问题 | 采纳率90%
http://zhidao.baidu.com/question/118324334.html?an=0&si=9 这边有例子!
结构图纸梁配筋图集中表示顶标高-0.-1.304~-1800是什么(7~8轴一跨)
qwe51231年前1
xiaolukan 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
结构图纸梁配筋图集中表示顶标高-0.-1.304~-1800
表示 在同一点(垂直方向) 高度不同点 的 结构图纸梁配筋图
已知地坪标高,用水准仪测已开挖深度要怎么测量 说精确点谢谢咯
橘子酱男人1年前1
wing68114616 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
一般情况不是太深的话可以使用5米的塔尺直接测,如果太深可以直接测到开挖的顶面标高,然后通过钢卷尺再从该位置直接量至坑底,就能得出高差,坑顶面标高减高差就可以确定开挖的深度高程了
请问负标高部分代表什么?
迷_途1年前1
想要逃coco 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
房屋建筑中,一般正负0.000表示一层建筑地面线,正负0.000以下为基础或地下室.
如果是绝对标高的话,正负0.000表示黄海平面,负标高表示低于黄海海平面.
没有设计标高如何用CASS算量请问一下山体开挖后,往下挖一个坡,部分和道路路面平行,但是不平整,不规则,如何在无设计标高
没有设计标高如何用CASS算量
请问一下山体开挖后,往下挖一个坡,部分和道路路面平行,但是不平整,不规则,如何在无设计标高的情况下用南方CASS算开挖土方量.
拉拉流浪在英xx1年前1
kittenmw 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
已经挖好了
测量一遍 导出数据 用CASS 工程应用---DTM计算法---计算2期土方.
如果闲麻烦 可以在你测量来的数据 取个平均数.
相差不大 最多10来方
一张工程图纸上同一部位有两个标高一个空心一个实心,
无想僧1年前1
yyb0904 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
一般讲,空心表示建筑标高,实心表示结构标高.建筑标高一般为结构标高加面层厚.屋面的建筑标高=结构标高
散水标高问题,高手帮分析.室内外高差200mm.室内地平是正负零,散水宽800mm,记得散水坡是3%-5%吧!那散水的标
散水标高问题,高手帮分析.
室内外高差200mm.室内地平是正负零,散水宽800mm,记得散水坡是3%-5%吧!那散水的标高是多少?这标高是散水坡度高的一头还是低的一头 ,还有想问下散水的厚度?
驿长不遇梅花使1年前1
IT168牛哄哄 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
标高应该是-200
原地貌的高差大如何根据地势规划每栋楼正负零标高
faye_snow1年前1
沉默的娟娟 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
总的原则是服从当地规划部门执行的区域性规划.小区处于城市的,主要顾及楼房与街道的交通联络和居民出行的舒适;小区处于旅游区,要顾及楼房之间功能联系及道路坡度限制,和环境、景观等.
楼梯方量怎么算长是4420MM 宽是2700MM.260*17标高3.15
在镜中飞翔1年前1
聪明的敖广 共回答了16个问题 | 采纳率100%
你是要算楼梯砼量?
1用算量软件
2、比较麻烦,将楼梯肢解分成楼梯平台梁、板、柱,斜板(板斜长*宽*厚)+踏步(截面积/2*宽*个数).
3用经验数据.普通楼梯100平米混凝土含量=26.88方.4.42*2.7*26.88/100=3.21
某处地面标高为+50m,该处房顶某点A距地面21.5m求A点的标高
雨淅1年前2
iampalmer 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
+50+21.5=+71.5m
梁顶相对标高高差在钢筋抽样里起点顶标高那栏应该选层顶标高还是洞口顶标高加连梁高度啊
梁顶相对标高高差在钢筋抽样里起点顶标高那栏应该选层顶标高还是洞口顶标高加连梁高度啊
比如,梁顶标高差是2.23,那么起点标高应该是层顶标高+2.23还是洞口顶标高加连梁高度+2.23啊
michin1年前1
Tvivienne 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
1
求各位大虾帮我计算一下水平测点标高,
求各位大虾帮我计算一下水平测点标高,
绝对标高:576.210m
后视尺高:0.603
测点Y14#:1.745 标高(是多少)
W15#:1.125 标高(是多少)
转点:Y13#:尺高:2.0 标高(是多少) 后视尺高:0.960 视线高(是多少)
测点W14#支井尺高:1.225 标高(是多少)
测点Y13#支井尺高:2.175 标高(是多少)
测点W13#尺高:0.479 标高(是多少)
测点Y12#尺高:0.555 标高(是多少)
测点W12#尺高:0.382 标高(是多少)
测点Y11#尺高:0.545 标高(是多少)
我是列虎1年前2
秀秀2500 共回答了20个问题 | 采纳率90%
绝对标高:576.210m
后视尺高:0.603
测点Y14#;1.745 标高575.068
W15#:1.125 标高575.688
转点Y13#:2.000 标高573.688
后视尺高:0.960 视线高574.648
测点W14#支井:1.225 标高573.423
测点Y13#支井:2.175 标高572.473
测点W13#:0.479 标高574.169
测点Y12#:0.555 标高574.093
测点W12#:0.382 标高574.266
测点Y11#:0.545 标高574.103
基础高度从哪里算起-1层标高是-3.8,基础高度800,基础梁顶标高是-3.2,基础底板板顶标高是-3.8,框梁高600
基础高度从哪里算起
-1层标高是-3.8,基础高度800,基础梁顶标高是-3.2,基础底板板顶标高是-3.8,框梁高600,.
课本里面:
-1层的净高=-0.05(1层标高)-(-3.2)-0.6(框梁高)=2.55m
-1层非连接区长度=2.55/3=850m
但是算角筋的时候是
角筋长度=800(基础高度)-40(保护层)+150(弯折)+850(非连接区)
然后再看我哪里标错了
想不明哪里是基础高度,基础梁高度又和-1层标高有什么关系,怎么减,最好上个cad图把全部说清楚, 我半懂+10分
碧沁1年前1
Tammy苔米 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
3.8-3.2=0.6,基础高度不是800么


具体图形见附件
建筑中涉及到的标高、这些标高的作用以及如何计算这些标高!
飞翔拴子1年前1
千年相思雨 共回答了26个问题 | 采纳率88.5%
建筑上涉及的标高图纸都会给出,分别有建筑标高和结构标高,是为了在基础、主体工程时的高程控制.
平屋顶 标高怎么算
装茶的咖啡杯1年前1
牛牛牛真牛 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
GB50016-2006《建筑设计防火规范》,第1.0.2条,注2、——平屋顶(含有女儿墙的平屋面)标高为室外设计地面至楼层面层的高度——.
±0.00层相对绝对标高:355.95米,桩深13米,桩顶相对于±0.00层还差0.06m,怎么计算自然地面标高和桩顶和
±0.00层相对绝对标高:355.95米,桩深13米,桩顶相对于±0.00层还差0.06m,怎么计算自然地面标高和桩顶和桩底标高
tapas1年前1
zhoupeng500 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
这个自然地坪标高根据你现给的条件无法计算; 桩顶标高为:355.95-0.06; 桩底标高为:355.95-0.06-13
室外设计地坪的标高与自然地坪的标高的区别?
东方弘1年前1
天马论事 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
自然地坪标高,在土建工程上,指的是在工程动工前(多指土方工程前),地面的自然标高.一般情况下,土方开挖的土方工程量是根据对自然地面标高的测量,绘制方格网,根据工程图纸要求的地下室底板标高计算出土方量.
自然地坪标高是施工前,地面原有标高,设计室外标高是施工图纸给定的标高.
一般情况下,设计室外标高比设计室内标高低150mm.
自然标高如果高于设计标高,施工时要挖去这部分的土方;自然标高如果低于设计标高,施工时就要回填这一部分土方.
管桩投标要计算那些工作量,送桩长度怎么计算(招标文件只写6米以内,送桩.其他地面、桩顶标高没写).
管桩投标要计算那些工作量,送桩长度怎么计算(招标文件只写6米以内,送桩.其他地面、桩顶标高没写).
桩长等于有效桩长加送桩长度吗?
zhangjie2141年前1
黄色-潜水艇 共回答了25个问题 | 采纳率92%
有效桩长为桩底标高与承台底标高的差,再加上嵌入10CM,得到桩顶标高;送桩长度应从现场实际施工地面标高起计(预算定额加50CM)至桩项标同.应分析图纸中正负零与现场施工的换算得出差距.
cad中制作标高符号的标准是什么
语词1年前1
lincolnjing 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
符号没有一定的标准,要跟整幅图匀称,你看着舒服就OK.
什么是地形标高
ava9981年前3
peaklee_520 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
地形标高表示地面上某一部位相对于基准面(标高的零点)的竖向高度,是竖向定位的依据.
当墙身两侧室内地面标高有高差时,为避免墙身受潮,常在室内地面处设___并在靠土的
qfly2727271年前1
cara5307 共回答了20个问题 | 采纳率100%
地面水平防潮层,墙面垂直防潮层,允许搭接,但不允许有漏水点.
下列表述,正确的是(  )A.不论何处的绝对高度永远大于相对高度B.在地图上山地的标高均为相对高度C.以海平面为起点的高
下列表述,正确的是(  )
A.不论何处的绝对高度永远大于相对高度
B.在地图上山地的标高均为相对高度
C.以海平面为起点的高度是海拔
D.注记就是在地图上的符号,可以表示山脉、河流、城市等
linqing081年前1
如在低语 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
解题思路:地面高度的两种计算方法:地面某个地点高出海平面的垂直距离,称为海拔;某个地点高出另一个地点的垂直距离,叫相对高度.
地图上表示各种地理事物的符号就是图例,用来说明山脉、河流、国家等名称的文字,以及表示山高水深的数字就是注记.

某个地点高出另一个地点的垂直距离,叫相对高度,地面某个地点高出海平面的垂直距离,称为海拔,也就是绝对高度,假如最低点在海平面以下,那么相对高度是大于绝对高度的;
地图上的山脉高度都是绝对高度,也就是海拔;
地面某个地点高出海平面的垂直距离,称为海拔;
地图上表示各种地理事物的符号是图例.
故选:C.

点评:
本题考点: 图例和注记;海拔和相对高度及其估算.

考点点评: 主要考查海拔及图例等知识,属于基础题.

高程计算测量基坑挖土方深度,比如我用水准仪测量原始标高为1111,读数给0.07,正负零的标高为1112,12..
高程计算测量基坑挖土方深度,比如我用水准仪测量原始标高为1111,读数给0.07,正负零的标高为1112,12..
我基坑挖到的一层深度读数为4.06,然后要把点引下去读,下去这个点为,1.66,然后在二层基坑土中读了3.45,问我的基坑深度是多少啊怎么算的啊能不能写出来啊
xjl72151年前3
感冒的黄瓜 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
问题好像有点不是很清楚,4.06是第一层开挖深度的话,那第二层引点以后深度应该是3.45-1.66=1.79,总深度就是4.06+1.79=5.85.
怎么画标高符号
醉墨落香笺1年前1
langfenghai 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
在天正建筑里有标高标注,自带有标高符号!
如果是CAD的话就得用直线画三角形并填充来代替~
结构标高与建筑标高如何区别
阿水是我1年前1
毛毛爱1102 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
交工的标高为建筑标高!主体的微结构的
桩顶标高-3.85,桩长31m,自然地标高6.45m,正负零高8.6m,求鉆孔深度?
桩顶标高-3.85,桩长31m,自然地标高6.45m,正负零高8.6m,求鉆孔深度?
桩顶标高-3.85 ,设计 桩长31m ,自然地标高6.45m,正负零高8.6m,求鉆土孔深度?
龌龊着清纯oo001年前1
荆棘鸟jc 共回答了17个问题 | 采纳率100%
32.7米.正负0的高度是8.6米,你打桩的地面高度是6.45米,相对正负0高度6.45-8.6是-2.15;
桩顶距离正负0地面是-3.85米;距离自然地坪(打桩的地面高度)是2.15-3.85=1.7米
31[桩长]+1.7=32.7米.
搞清楚相对标高和绝对标高就很好理解了
基础墙高度 是基础底到室内标高还是室外地坪标高
5801261年前1
铭宝宝 共回答了25个问题 | 采纳率96%
基础墙高度是基础底到正负零位置,也就是室内标高位置.
在计算场地设计标高时,在考虑土的可松性
在计算场地设计标高时,在考虑土的可松性
做场地设计标高时,在考虑土的可松性的情况下,设计标高要增加一个△h,请问这个△h是怎样通过计算而来的?
炎人武士1年前1
dredsea123 共回答了12个问题 | 采纳率83.3%
不需要有什么可松性啊.不知道怎么会有可松性的.
简单的,可松性是表示土被挖的容易程度.与设计标高多少,没有什么关系啊.设计按地形等因素定一个场地标高即可.不需要考虑可松性的.一直来都没有遇到此类问题.
楼主不妨补充一下,好让我来帮你研究参谋一下.
煤矿井下a点的标高是-1704.8米,已知从a到b水平距离为120米,每经过水平距离10米上升0.4米求B点的标高
tonykun1年前1
无名998 共回答了20个问题 | 采纳率85%
B点标高h=-1704.8+120/10*0.4=-1704.8+4.8=-170米
市政污水管网工程,管道沟槽开挖时槽底标高怎么控制
mm医生1年前1
m1ianqn 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
管道沟槽开挖严格来讲是不能超挖的,如果超挖,超挖部分是不能用土直接回填的,这些在规范和设计图纸中一般都会有说明,如果控制开挖过程中的槽底标高呢!最直接最有效的方法是2点,首先挖机开挖机械操作手的水平很重要,一般用有经验的机械操作手操作挖机;另一个就是测量员了,必须跟踪测量,高差不大的地方一般5m就要进行槽底标高的复核,局部地段还有加密测量点位,发现不对的地方要及时调整,以免造成更大的损失.
机械操作手和测量员的跟踪测量,以及相互之间的配合,是控制沟槽底标高和顺直度的主要因素.
怎样用水准仪往楼上引标高?比如说知道一层的50线,往二楼引时,我不用皮尺往二楼拉,只给你水准仪,我怎么放出二楼的50线?
浓缩的爱情1年前2
爱是学问 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%
两层楼之间用水准仪是比较方便也精度最高的.
在一楼50线处或旁边立水准标尺,在二楼包含50线的地方附近立另一根水准标尺,水准仪要能同时观测到这两根尺,读数,按设计数算出二楼的50线位置即可.
如果不能同时观测到,可以测两尺,就是在一楼方便的地方(尽量高)立水准标尺A,在高一点的地方立水准尺B,测量其间高差后,再将A尺立在二楼需要的位置附近.
AutoCAD的符号怎么打啊?cad建筑制图中比如标高正负零是用%%p来打出来,哪位前辈有关于建筑的符号代码大全,比如一
AutoCAD的符号怎么打啊?
cad建筑制图中比如标高正负零是用%%p来打出来,哪位前辈有关于建筑的符号代码大全,比如一二三级钢筋直径符号,角度度数的小圈圈等等,
不要这样麻烦的
猫秋秋1年前1
qwgxxrx 共回答了12个问题 | 采纳率75%
我有,多到你想不到,不过建筑的居多哈,我是搞建筑的
%%c 符号φ
%%d 度符号
%%p ±号
%%u 下划线
%%130 Ⅰ级钢筋φ
%%131 Ⅱ级钢筋φ
%%132 Ⅲ级钢筋φ
%%133 Ⅳ级钢筋φ
%%130%%145ll%%146 冷轧带肋钢筋
%%130%%145j%%146 钢绞线符号
%%1452%%146 平方
%%1453%%146 立方
%%134 小于等于≤
%%135 大于等于≥
%%136 千分号
%%137 万分号
%%138 罗马数字Ⅺ
%%139 罗马数字Ⅻ
%%140 字串增大1/3
%%141 字串缩小1/2(下标开始)
%%142 字串增大1/2(下标结束)
%%143 字串升高1/2
%%144 字串降低1/2
%%145 字串升高缩小1/2(上标开始)
%%146 字串降低增大1/2(上标结束)
%%171 双标上标开始
%%172 双标下标开始
%%173 上下标结束
%%147 对前一字符画圈
%%148 对前两字符画圈
%%149 对前三字符画圈
%%150 字串缩小1/3
%%151 Ⅰ
%%152 Ⅱ
%%153 Ⅲ
%%154 Ⅳ
%%155 Ⅴ
%%156 Ⅵ
%%157 Ⅶ
%%158 Ⅷ
%%159 Ⅸ
%%160 Ⅹ
%%161 角钢
%%162 工字钢
%%163 槽钢
%%164 方钢
%%165 扁钢
%%166 卷边角钢
%%167 卷边槽钢
%%168 卷边Z型钢
%%169 钢轨
%%170 圆钢
已知桥面设计高程,根据图上数据怎样求得护栏及挡水块的标高?6米一测
人丰海1年前1
hghg145 共回答了22个问题 | 采纳率95.5%
已知桥面设计高程,根据坡度和长度计算出护栏和挡水块垂直位置桥面的标高,然后加上去即可,图实在有点看不清,不明白可追问我
挡烟垂壁的设计高度为2.5米,消防管道标高是3米,施工时应该谁让谁
俾斯麦的梦1年前1
李小辉 共回答了15个问题 | 采纳率100%
这两个不犯冲突呀,管道在挡烟垂壁的上面,你的挡烟垂壁如果不是电动升降的,就没有影响.将管道四周的孔洞做好封堵,消防安装挡烟垂壁即可.
砖基础底标高不同时,应从低处砌起,并应由高出向低处搭砌.
砖基础底标高不同时,应从低处砌起,并应由高出向低处搭砌.
砖基础底标高不同时,应从低处砌起,并应由高出向低处搭砌,怎么搭砌?高出就高出一转(像一个斜槎),等低处砌好后,向里面塞一砖吗?
5352816791年前1
mynameistp 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
先从低处砌起,待低处砌到与高处一个标高时再同时砌筑!
根据地质图上的等高线求标高怎么求?
东厂小怪1年前1
Navy1978430 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
利用等高距和等高线的数量求,相乘(要注意不要弄错等高线的数量,其中,这等高线指的是图上建筑物经过的).
先打桩后挖土,桩长怎么计算?我们实际施工时带地下室,挖土至筏板顶标高-6.8m,然后打桩,
先打桩后挖土,桩长怎么计算?我们实际施工时带地下室,挖土至筏板顶标高-6.8m,然后打桩,
打完桩后挖土至筏板底标高-8.5m,筏板厚1.6m,设计有效桩长为27.5m,结算时,我的桩长该是多少,怎么计算啊?
设计桩顶标高-8.35m,有效桩长27.5m,桩是超流态混凝土灌注桩,不是预制桩
undo0271年前1
系忧过客 共回答了17个问题 | 采纳率82.4%
结算看你签的合同计量方式是怎么签的,按签合同计量方式结帐,合同计量有以下几种,1按有效桩长结帐,2护桶量下到实实孔深减0.5米,3有效桩长加(空孔除以2)
水泵安装地点标高为5米,管路途经最低点为0米,管路出口标高为10米.问此系统的排水高度为多少.
水泵安装地点标高为5米,管路途经最低点为0米,管路出口标高为10米.问此系统的排水高度为多少.
现需要安装一台潜水泵,受条件限制不能垂直向上排水.已知水泵安装地点标高为5米,管路途经最低点标高为0米,管路出口标高为10米.问此系统的排水高度为多少.是10米还是5米
Apan02061年前1
hudegui 共回答了16个问题 | 采纳率100%
5米
因为下去5米,又上来的这5米 属于连通器原理,压力差=0
为什么墙体在地面室内标高降60处设水平防潮层
白熊19771年前1
cdywk 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
因为在防潮层面上正好做一层6公分的砖.
如果有其他装修问题,可以到红帆俱乐部咨询.
土方工程量如何计算工程基本信息:±0.000相对于绝对标高为39.000.设计室外地坪标高为-0.15,室内地坪标高为
土方工程量如何计算
工程基本信息:
±0.000相对于绝对标高为39.000.设计室外地坪标高为-0.15,室内地坪标高为 ±0.000;基坑底标高(底板垫层底)-5.100.地下室基坑平面呈不规则形状,面积大约为12000多平方米,基坑支护段标高分别为:P1a段约41.000,P1b段约40.500,P1c段约41.000,P2段约40.000,P6段约38.500,P5段约38.500(以上都不放坡,采用垂直开挖);P3a段约40.000,P4段约38.000,P4a段约39.000,P3b段约40.000(以上均采用放坡开挖)
请问:该工程的土方工程量怎么算?
使用广东省定额!麻烦祥细一点,因为我是初学者!
音乐小龙1年前1
frankking007 共回答了33个问题 | 采纳率90.9%
用方格网发计算
P1A-P1B的距离然后根据每个方格的四个角点把原地面的实测标高平均,
建筑上用正负零控制基面还是标高呢?
6753628011年前2
踏雪小小孩 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
“正负零”指的是主体工程的一个基准面,在主体工程基准面下工程完成,该进行主体地上工程施工的时候,也就是主体工程达到“正负零”.一般是以地平线为标准,高于地平线为正,低于地下线为负.“正负零”通用于数学方面,如:……(无限)-2,-1,0,1,2……(无限) 一般来讲正规的建施图在总平面图中都把±0.000的标高用地形图的绝对标高的,如果没有注明绝对标高那就问甲方要了,不要自作主张定这个±0.000会出麻烦的!正负零标高= 一个具体的标高!怎么还要自己去确定哦!他不给出来你怎么确定得了!又不是可以测量和算出来的,在设计的时候就已经确定了正负零标高到底是多少!不过我现在干的这个工程连正负零标高都出了两次变更了!设计一般要业主定.一般是一层地面.+-0.000基本都是建设单位和设计单位给定的.+-0.000都是建设单位和设计单位给定的.向他们要就可.
建筑一米线与建筑正负零的关系1、建筑正负零指的是建筑一层装修完毕(地板砖铺设完毕)的标高吗?2、建筑一米线是从室内地面向
建筑一米线与建筑正负零的关系
1、建筑正负零指的是建筑一层装修完毕(地板砖铺设完毕)的标高吗?2、建筑一米线是从室内地面向上量取一米吗?
孟艺1年前1
光明之末 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
一米线常常是+-0.00为基准向上量的.也可以是每层的地面建筑标高往上一米,
这个一米线,主要为了装修用.
在砌体完成或主体结构完成时,做这个一米线.弹在柱子上面或墙面上
市政给排水管管顶覆土深度是指设计路面标高-管顶标高,还是指设计路面标高-路结构层厚度-管顶标高?
lfwh52601年前1
独钓尔尔 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
前者.是到路面的标高
甲方提供的标高为170.2,标尺读数是2.58m.我要凭+-0.00挖柱基础,+-0.00的绝对标高是173.5,土方标
甲方提供的标高为170.2,标尺读数是2.58m.我要凭+-0.00挖柱基础,+-0.00的绝对标高是173.5,土方标高是2.68
马岛上空的鹰1年前1
回声509 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
甲方提供的标高为170.2米,标尺读数2.58米.如果您要凭+-0.00挖桩基础,+-0.00的绝对标高是173.5米的话,土方标高是2.68米,那么通过计算:173.5-2.68=170.82米.您从+-0.00上往下挖桩基础深为170.82米.如果您用甲方提供的标高170.2米的话,标尺后视读数2.58米,那么您的前视标尺读数为:(170.2+2.58)-2.68=170.10米.不知我的回答,是不是您想要的答案,您好像没有提问题.
桥梁上部结构的下缘标高是哪个部位的标高?
chabbits1年前1
vitamin001 共回答了28个问题 | 采纳率92.9%
梁底标高.
污水处理厂进厂干管管内底标高是指什么
tianzhen304460121年前1
我飞不过沧海 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
管内底标高,就是管子埋下后,管内底与相对点的高度(深度)