回弹法检测混凝土抗压强度时为什么要测碳化深度?

baojian67892022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
大珠小珠3 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
水泥一经水化游离出大约35%的氢氧化钙,它对混凝土的硬化起了重大的作用.已经硬化的混凝土表面受到二氧化碳作用,使氢氧化钙逐渐变化,生成硬度较高的碳酸钙,即发生混凝土的碳化现象,它对回弹法测强有显著影响.
碳化使混凝土表面硬度增加,回弹值增大,但对混凝土强度影响不大,从而影响了强度和回弹值之间的相关的关系.不同的碳化深度对其影响不一样,对不用强度等级的混凝土,同一碳化深度的影响也有差异.
消除碳化的影响的方法,有不用的方法.国外的做法是磨去混凝土碳化层或不允许对龄期较长的混凝土进行测试.我国的研究表明,用碳化深度作为一个测强参数来反映碳化的影响.
虽然回弹值随碳化深度的增加而增大,但碳化深度达到6mm,这种影响基本不会增长.
1年前

相关推荐

回弹碳化深度是如何测定碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度(
回弹碳化深度是如何测定
碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度(大于10mm)。孔洞中的粉末和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时,应采用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值。每次读数精确至0.5mm。这是最佳答案吗?不具备条件时怎么测?
得天独厚1号1年前1
oo锁千秋 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
你所说的不具备条件是指什么条件?如果是一没有酚酞酒精溶液,二没有游标卡尺的话,那你就不是去做试验而是去游玩了.如果是没有冲击钻,那你可以用锤子和凿子在混凝土表面凿个坑,一样可以搞定.如果是有冲击钻但没有电,那你可以借用或租用一个发电机啊.
弯曲回弹的表现形式是什么?产生回弹的主要原因是什么?(模具设计与制造)
oceandeep741年前1
洛杉矶突击者 共回答了17个问题 | 采纳率94.1%
弯曲回弹的表现形式为:弯曲半径的变化和弯曲角的变化.
产生回弹的主要原因是:材料的力学性能、相对弯曲半径、弯曲中心角、弯曲方式、模具间
隙等.
1:一个弹性很好的小球被竖直抛下,落到坚硬的地面上被弹回,回弹得高度比抛出点高2M,那么,在抛出点必须以多大的速度将球向
1:一个弹性很好的小球被竖直抛下,落到坚硬的地面上被弹回,回弹得高度比抛出点高2M,那么,在抛出点必须以多大的速度将球向下抛出?不计空气阻力和摩擦
2:质量为1000kg的汽车,沿倾斜度为15°的斜面匀速向上行驶,速度为10m/s,不计摩擦和空气阻力,1:1s内,汽车的重力势能增加了多少?2:汽车牵引力所做的功是多少?
看书聊天1年前3
eleven777 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
1.回弹得高度比抛出点高2M,是因为初速度导致.如果自由落体,则应该与原高度相同.
v0^2=2gh
v0=√(2*10*2)
=2√10m/s
2.
Ep=mgh=1000kg*10m/s^2*10sin15°m
2*10^5sin15°J
因为匀速,不计摩擦和空气阻力,重力势能增量就是汽车牵引力做功.
W=Ep=2*10^5sin15°J
一个球从高为6米的地方自由下落,每次着地后回弹高度为原来高度的1/3,则当球停在地面上位置时,球经过的路程的总和为
一个球从高为6米的地方自由下落,每次着地后回弹高度为原来高度的1/3,则当球停在地面上位置时,球经过的路程的总和为
把数字变为12和1/4
未央夜归人1年前1
娃哈哈kr24 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
第1次下落和弹起,小球经过路程为 6+6*1/3 米;
第2次下落和弹起,小球经过路程为 6*1/3+6*(1/3)^2 米;
第3次下落和弹起,小球经过路程为 6*(1/3)^2+6*(1/3)^3 米;
……
第n次下落和弹起,小球经过路程为 6*(1/3)^(n-1)+6*(1/3)^n 米;
……
小球停在地面,即n趋于无穷大时,
总的路程为:6+6*1/3 +6*1/3+6*(1/3)^2+6*(1/3)^2+6*(1/3)^3+……+ 6*(1/3)^(n-1)+6*(1/3)^n +……
即:6*{1+2*[(1/3)+(1/3)^2+(1/3)^3+……+(1/3)^(n-1)+(1/3)^n+(1/3)^(n+1)+……]}
[ ]中的无穷级数收敛于(和)(1/3)/[1-(1/3)=1/2,
则总路程:6*[1+2*(1/2)]=12 米
c30混凝土碳化深度为1.5回弹数据应该是多少就可以了,怎么计算的
c30混凝土碳化深度为1.5回弹数据应该是多少就可以了,怎么计算的
可不可以直接告诉我一下,我不会计算,谢谢
sunmh1年前1
tanglili 共回答了19个问题 | 采纳率100%
按水平回弹来考虑
如果是泵送混凝土,应该是34.2;如果不是应该是36.3
混凝土实体检测,已知混凝土强度等级C35和回弹平均值28,达到强度的百分之多少了?怎么算?
混凝土实体检测,已知混凝土强度等级C35和回弹平均值28,达到强度的百分之多少了?怎么算?
不考虑其他问题!谁能告诉我达到强度的百分之多少了?
abcdef_100001年前1
zjbjzhc 共回答了27个问题 | 采纳率92.6%
根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23附录A,测区混凝土强度换算表
按平均回弹值Rm和平均碳化深度值dm(mm)进行强度换算.
回弹值怎么换算如果是泵送混凝土还得根据泵送混凝土修正值那个表加系数吗?
soberj1年前1
wangxiaokai003 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
回弹仪测试泵送混凝土强度需要加调整系数,规范后面的附录里面很清楚.除了调整系数,最后别忘记加一个4.5Mpa
表2.6砼强度回弹平行检验记录中的碳化深度、强度换算值、泵送修正值、修正后值和强度值是怎么算出来的?
表2.6砼强度回弹平行检验记录中的碳化深度、强度换算值、泵送修正值、修正后值和强度值是怎么算出来的?
1、碳化深度到底是怎么确定?
2、强度换算值、泵送修正值、修正后值、强度值 (最小值、平均值、标准差、推定值)是怎么计算出来的?
45、44、38、40、39、40、41、47、43、39、38、39、44、38、44、46 .c35,龄期50天一层梁.
例如这些数据是怎么算出以上的数值的?我知道和JGJ T23-2001的A表有关,但是看了之后还是不怎么懂,我要的不是最终答案,我要知道到底是怎么算出来的,或者值是怎么来的,请建筑专家指点,我是建筑新手,没有多少分,不好意思.
无暇wuxia11年前2
jijun 共回答了20个问题 | 采纳率90%
1、碳化深度是用酚酞酒精测出来的
2、强度值、泵送修正值是通过回弹值查表得到的;强度推定值是根据各测区的强度值,通过计算最小值、平均值、标准差,按规范上的公式和规定确定的
请问回弹值最后的强度达到百分之多少算合格,C40砼
yn3f111年前1
wuxing1658 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
我认为应该达到设计强度,即40.0MPa.假若达不到设计强度的100%应请原设计单位核算一下,能否满足设计要求.也有地方性规定.比如达到设计强度的95%即满足设计要求,不用核算.
一个球从高为6米的地方自由下落,每次着地后回弹高度为原来的高度的[1/3],到球停在地面上为止,则球经过路程的总和为__
一个球从高为6米的地方自由下落,每次着地后回弹高度为原来的高度的[1/3],到球停在地面上为止,则球经过路程的总和为______.
远处有片海1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
回弹法检测混凝土抗压强度报告中,(泵送混凝土)平均值是修正之后计算而得的吗?泵送C50砼,那么报告中的平均值是测区强度+
回弹法检测混凝土抗压强度报告中,(泵送混凝土)平均值是修正之后计算而得的吗?泵送C50砼,那么报告中的平均值是测区强度+1.5修正之后再计算而得的平均值吗?还是没经过修正直接计算的平均值,而后用平均值+1.5修正求得推定值?
朱向锋1年前1
chenfeng0505 共回答了20个问题 | 采纳率90%
按现行JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,泵送混凝土回弹值不需要修正,泵送混凝土回弹值换算抗压强度时直接查表B即可.
当外力去掉后,弯曲件产生回弹的原因是什么?
screen紫1年前1
sanxia369 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
是因为手工弯曲时,板料外表面受拉内表面受压,所以产生回弹.
弯沉结果计算,或给出回弹值和标准值换算公式.
弯沉结果计算,或给出回弹值和标准值换算公式.
二灰土路基回弹弯沉
序号 百分表读数 回弹值 换算到标准值 百分表读数 回弹值 换算到标准值
D1 D2 1/100(mm) 1/100(mm) D1 D2 1/100(mm) 1/100(mm)
1 87 2 70 3
2 37 2 44 3
3 20 3 12 1
4 11 2 26 3
5 28 2 35 2
6 40 3 23 3
7 17 2 22 3
8 28 2 8 1
9 28 2 27 2
10 36 3 28 2
11 26 2 17 1
12 12 2 18 3
13 20 3 24 2
14 27 2 30 3
15 30 2 27 2
二灰土回弹弯沉
序号 百分表读数 回弹值 换算到标准值 百分表读数 回弹值 换算到标准值
D1 D2 1/100(mm) 1/100(mm) D1 D2 1/100(mm) 1/100(mm)
1 23 2 20 3
2 18 2 23 2
3 25 3 17 3
4 31 2 46 2
5 19 2 33 3
6 21 2 24 4
7 32 3 48 4
8 18 5 46 1
9 28 2 10 2
10 13 1 16 2
11 12 4 19 3
12 14 3 23 2
13 20 1 27 2
控制弯沉值:221.8
回弹模量:35MPa
bdlxh1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
当外力去掉后,弯曲件产生回弹的原因是什么?
多尔衮1年前1
shuaipeng84823 共回答了23个问题 | 采纳率87%
是因为手工弯曲时,板料外表面受拉内表面受压,所以产生回弹
C25混凝土顶板,用回弹仪回弹后,平均值为36,如何算出该混凝土强度?要不要乘以修正系数?
芊芊萧瑟1年前1
cf568930743 共回答了20个问题 | 采纳率80%
C25混凝土顶板,用回弹仪回弹后,平均值为36,如何算出该混凝土强度?要不要乘以修正系数?
要不要乘以修正系数?
答:平均值为36.(平均值为36,和平均回弹值( Rm)的概念是需要统一,平均回弹值是不用修正、和需修正而得到的值.故您的“平均值为36”,根据您的是否是“平均回弹值( Rm)”作为答者只能告您是否属下面的情况:)
若是5.0.2 非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,应按下列公式修正::(在百度知道上,我水平差,没有办法表达公式中上下标,在该公式中m、mα、aα是R的下标)
Rm=Rmα+Raα (5.0.2)
式中 Rmα——非水平状态检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;
Raα——非水平状态检测时回弹值修正值,应按本规程附录D选用.

若是5.0.3 水平方向检测混凝土浇筑表面或浇筑底面时,应按下列公式修正:(在百度知道上,我水平差,没有办法表达公式中上下标,在该公式中m、a是R的下标t、b是R的上标.)
Rm=Rmt+Rat (5.0.3-1)
Rm=Rmb+Rab (5.0.3-2)
式中 Rmt 、Rmb —水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时,测区的平均回弹值,精确至0.1;
Rat 、Rab ——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,应按本规程附录E采用.
5.0. 4 当检测时回弹仪为非水平方向且测试面为混凝土的非浇筑侧面时,应先按本规程附录D对回弹值进行角度修正,再按本规程附录E对修正后的值进行浇筑面修正.
如何算出该混凝土强度?
答:平均值为36.(平均值为36,和平均回弹值( Rm)的概念是需要统一,平均回弹值是不用修正、和需修正而得到的值.故您的“平均值为36”,根据您的是否是“平均回弹值( Rm)”作为答者只能假定:平均值为36是平均回弹值( Rm).才能作答,否则无法回答.)
平均回弹值Rm=36.则按规程求得的平均碳化深度值,由规程附录A、附录B、附录C查表得出.我们先排除附录C,因附录C是(测区高强混凝土强度换算表),题目是C25.
剩下是程附录A、附录B,先假定平均回弹值Rm=36,平均碳化深度值dm=0.5.
查附录A(测区混凝土强度换算表),得测区混凝土强度换算值32.6(MPa).
查附录B(测区泵送混凝土强度换算表),得测区混凝土强度换算值35.5(MPa).
以上回答供您参考.《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 23-2001不能用.我是根据该规程的修订的(送审稿)作答的.若有出入,以正本为准.
篮球从一米抛下,回弹高度是多少
天空永蓝1年前1
nicolazhu 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
和你的篮球质地有关
回弹仪回弹的数据怎么来修正计算强度值?
百前1年前1
roboted 共回答了17个问题 | 采纳率100%
1、每一个测区回弹16个点,得到16个回弹数值,并对该测区进行碳化测试,舍去最大的3个点和最小的3的3个点的数值,对剩下的10个点取平均数.
2、根据《JGJ T23-2011 回弹法检测溷凝土抗压强度技术规程 》附录A(如果是泵送混凝土,应根据附录B),对应的回弹数值和碳化数值进行查表,得到该测区的回弹强度.
3、如果是回弹方向为非水平,或回弹表面为非侧面,则根据根据《JGJ T23-2011 回弹法检测溷凝土抗压强度技术规程 》附录C和附录D,对回弹强度值进行修正.
4、如一个构件取10个或10个以上测区,按照上面1、2、3步骤,得到10个数值,对着10个数值取标准差和平均值,回弹推定强度=平均值-1.645*标准差.(一般取10个测区)
5、如一个构件取小于10个测区,按照上面1、2、3步骤,得到的数值中取最小值.
简单的说明一下,希望对你有帮助.多看看《JGJ T23-2011 回弹法检测溷凝土抗压强度技术规程 》,里面有详细的说明.
有关极限的数学题.1.一小球自15米高的地方自由下落,触地后回弹的高度为原来下落高度的1/3,直到球停到地面为止,这球上
有关极限的数学题.
1.一小球自15米高的地方自由下落,触地后回弹的高度为原来下落高度的1/3,直到球停到地面为止,这球上下运动的距离总和是______.
2.一个无穷等比数列首项为2,公比为负数,各项和为S,则S的取值范围是___.
cyf9821年前1
每读 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
1.设第n次弹起的高度为an,则a(n+1)=1/3*an,该数列为等比数列,所以Sn=a1((1/3)^n-1)/(1/3-1),且a1=15/3=5,所以Sn=(15/2)(1-(1/3)^n),又因为路程和包括弹起和落下及最初落下的15m,所以Ln=2Sn+15=15(1-(1/3)^n)+15=15(2-(1/3)^n),且(n→∞)lim(1/3)^n=0,所以limLn=15*2=30
2.我想条件应该是-1
一个球从高为6米的地方自由下落,每次着地后回弹高度为原来的高度的[1/3],到球停在地面上为止,则球经过路程的总和为__
一个球从高为6米的地方自由下落,每次着地后回弹高度为原来的高度的[1/3],到球停在地面上为止,则球经过路程的总和为______.
jianghaoang1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
结构回弹和试块强度检测是否重复?
结构回弹和试块强度检测是否重复?
1、建筑一般混挺土浇筑都会做试块检测强度,但最后验收的时候,又要做结构回弹,请问,做了试块强度检测了,再做回弹的意义何在?
2、业主要求对素砼基础和素砼挡墙也做结构回弹,请问,可以反驳吗?基础只有20CM 挡墙只有1.2M .已经做了试块.
gg贵坦淦1年前1
wwpwyy 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
现在许多地区要求:在主体结构验收时做结构实体检测(包括回弹、钢筋探测、砂浆饱满度、楼板厚度.等,具体各地要求不同),这是有一定道理的——如砼试块在过程中都是用标养试块检测,其检测合格不一定就可证明实体中的砼强度合格(因为养护和成品保护的原因,有可能会出现不合格),所以会有这一要求.
但一般结构实体检测,对挡墙等不作要求,所以可以反驳;若当地没有结构实体检测的要求,更可以反驳了.但若甲方一定要求回弹,也只能按做——若结果合格,则费用由甲方出;若结果不合格,则施工方承担费用及后果责任.
生命愉悦!有用请采纳.
下面四个图形是标出了长宽之比的台球桌的俯视图,一个球从一个角落以45°角击出,在桌子边沿回弹若干次后,最终必将落入角落的
下面四个图形是标出了长宽之比的台球桌的俯视图,一个球从一个角落以45°角击出,在桌子边沿回弹若干次后,最终必将落入角落的一个球囊.图1中回弹次数为1次,图2中回弹次数为2次,图3中回弹次数为3次,图4中回弹次数为5次.若某台球桌长宽之比为5:4,按同样的方式击球,球在边沿回弹的次数为(  )次.

A.6
B.7
C.8
D.9
清潭w1年前1
Elaine0108 共回答了13个问题 | 采纳率100%
解题思路:根据题意画出图形,然后即可作出判断.

根据图形可得总共反射了7次.
故选B.

点评:
本题考点: 生活中的轴对称现象.

考点点评: 本题考查轴对称的知识,难度不大,注意画出图形会使问题比较简单直观.

诺依曼记忆枕-W颈椎不好,如何选择慢回弹记-δ太空棉枕头
p琼琼q1年前1
6357651 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
.如果采用的是没有弹性的枕芯材料,可把枕头中间压扁,颈部着枕处垫高,使颈椎既不前屈,也不侧弯,保持适当的后伸位,这样早晨起来才不会颈椎酸痛
初中能量转化的一些问题在木板上有一个木块,从远处扔一块石头砸中木块(侧面).石头往回弹,木块向前运动了一段距离后停止.请
初中能量转化的一些问题
在木板上有一个木块,从远处扔一块石头砸中木块(侧面).石头往回弹,木块向前运动了一段距离后停止.请从能量变化的角度描述这一过程
股海雨星里1年前1
海鲜杂烩饭 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
假如是人扔的

人扔石头:生物能转化为动能
石头砸中木块:木块的动能转换为木块和石头的弹性势能和热能
木块向前运动是:木块的弹性势能转换为动能.
木块停止时:动能转换为热能(被摩擦力消耗为内能)
石头往回弹是:石头的弹性势能转换为动能.

初中这些足够了,其实里面还有更深奥的!以后你想知道再问!
关于混凝土回弹强度计算过程中,标准差计算方式的疑问.
关于混凝土回弹强度计算过程中,标准差计算方式的疑问.
根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程jgj_t23-2001》规定,混凝土结构或构件测区数在10个及10个以上时要计算强度标准差,规程上边的公式为:标准差=所有数的平方和减去平均值的平方乘以数的个数,所得结果除以数的个数减一,再把所得值开根号.也就是说,该公式根号内分子为:xi^2-x^2求和(xi为第i个测区混凝土强度换算值,x为测区混凝土强度换算值的平均值),但是根据数理统计中的标准差计算方式,根号内的分子应该是(xi—x)^2求和才对(评定压实度等也用的这个算法),为什么回弹规程上边的标准差计算方式和数理统计的标准差计算方式不同,他们的计算结果明显不一样,只会在网上复制粘贴的朋友请绕道,求***,
22tjun1年前1
sc316566349 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
1.方差s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2+.(xn-x)^2]/n (x为真值)2.标准差=方差的算术平方根以上计算公式中根号内的分母为n(即样本个数),因为真值通常是未知的,当测量次数无限大时,其平均值才等于真值,因此该公式适用于对总体的所有样本进行测量.此时真值基本上同平均值相同.但实际工作中,通常仅对总体的部分样本进行测量,因此,仍用平均值代替真值来计算标准差时就存在了偏差.通过系列数学推导,可以得到:用s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2+.(xn-x)^2]/(n-1)(x为平均值)来计算方差可以消除该偏差,该方差也叫无偏方差,将无偏方差开根号可以得到标准偏差(通常也称作标准差).标准差公式根号内的[(x1-x)^2+(x2-x)^2+.(xn-x)^2](即(Xi—X)^2求和) 经过简单数学变换后即=(x1^2+x2^2+x3^2+……+xn^2)-n*x^2 ( 即所有数的平方和减去平均值的平方乘以数的个数)
回弹法检测混凝土强度,最后的推定值如何评定?
回弹法检测混凝土强度,最后的推定值如何评定?
请问用回弹法测的砼的推定值,最后结果,是否和设计强度进行评定,如一个构件的设计值为C15,用回弹法测的砼强度推定值为14.3MPa(或16.1MPa),请问这二个数值如何进行评定,是不是14.3MPa与C15比,是不合格的,而16.1MPa与C15比是合格的,评定是按什么规程进行评定的和进行下结论的?
冬天红叶1年前1
pangshengyuan 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
按《JGJ T 23-2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的规定进行回弹强度计算.
当测区数少于10个时,按取最小值.
当测区强度值出现小于10.0MPa时,取
酚酞酒精的配制?混凝土回弹酚酞酒精怎么配置?上面提示是浓度为%1酚酞酒精溶液..请问怎么配置?比率是多少?
ling0205201年前1
BHSpeter 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
1%酚酞指示剂的配制方法:溶解酚酞1g于100毫升80%的酒精中.缓缓滴入0.1N烧碱液到微红色
混凝土回弹的碳化深度是如何来的?如何计算混凝土回弹强度是否合格?
xpez161831年前1
马蹄山总大王 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
首先给你介绍碳化深度:凡是混凝土都是成碱性的,在空气中阳光下随着时间的推移碱性会慢慢的减少,减少的越多碳化的就越深,相应碳化值就越大,一般情况下新盖得楼房都没什么碳化深度.而针对碳化深度有专门的仪器可以测量得出.
其次是你说的混凝土回弹强度的问题,这个没有完全标准的答案!我们去做培训的时候有几点要看的1:测什么地区的混凝土墙上的,横梁上的,地上的,用的是什么类型的混凝土.2:还有不同的地方对强度的要求不同,例如河北和海南等等都有差别的.具体的你可以看看JCJ/T23-2001 规范吧!
一玩具车以5m/s的速度水平向右撞向一张木板,经时间0.4s后以3m/s的速度反向回弹,求加速度a大小和方向?
ww人在满州1年前2
不打球干什么 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
分析:
加速度按定义a=(v1-v0)/t
取初始方向为正方向
(-3-5)/0.4=-20m/s^2
负号,说明加速度方向与初速度方向相反.
影响弯曲变形回弹的因素是什么
猪啊你1年前1
段vv 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
弹性势能以及可恢复弹性范围
回弹法检测混凝土强度中FCUI是什么意思?
随便叫撒系1年前1
肥龙12 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
fcui :第i 个混凝土立方体试件(边长为150mm)的抗压强度值精确到0.1MPa
回弹过程中无碳化深度是怎么回事?没有变色现象怎么回事?
guobicheng1年前1
chenq206 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
空气中的二氧化碳还没有去混凝土起作用或作用不大时,就没有碳化深度了.正常.
一是可以认为当地空气质量比较好,二是可以认为混凝土浇筑完成时间不长.
没有碳化,试液就没有变色现象.
回弹法检测混凝土强度,发现有些不合格,然后加倍检测,按非统计方法评定混凝土强度时,组数是怎么确定的
回弹法检测混凝土强度,发现有些不合格,然后加倍检测,按非统计方法评定混凝土强度时,组数是怎么确定的
是以前的组数加上加倍检测的组数还是以前的组数扣除不合格的再加上加倍的组数
xxyyji1年前1
江峰1 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
以前的组数加上加倍检测的组数