10千伏高压线10米的距离能产生多少微特斯拉的磁场,最好给出计算公式,

黑雨heiyu2022-10-04 11:39:541条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共1条回复
enjoy_enjoy 共回答了26个问题 | 采纳率88.5%
这个问法是不对的,电流才能产生磁场,10千伏高压线附近之所以有磁场,是因为此高压线内有很强的电流,如要计算,请给出其内的电流B=uI/(2派r)
上式中I为电流,u为空气中磁导率,r为距离
1年前

相关推荐

英语翻译急用“供电分公司”翻译成英文,如果朋友们还有时间请再帮我把“10千伏配电网管理平台”回答一下呗。急用,
没有太阳的日子1年前4
无忧公子不见了 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
power supply branch company
输送1000千瓦的电能,由10千伏的电压输电改为20千伏的电压输电.电能损失减少为原来的多少?
debrqw1年前2
8739152 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
假设:
1、线路的电阻为R(且忽略电感和电容).
2、在10kV输电时的电流为I1 (A).线路损耗为P1(W)
3、在20kV输电时的电流为I2.(A).线路损耗为P2 (W)
则有:I1=1000kW/10kV=100A.线路损耗P1=I1*I1*R=10000R
I2=1000kW/20kV=50A.线路损耗P2=I2*I2*R=2500R
P2/P1=I2*I2*R/I1*I1*R=2500/10000=1/4=25%
答:改用20kV送电时,线路损耗只有10kV的25%.
三相电动机容量10千伏,额定电流21安,起动时间为6秒,起动电流是7倍的额定电流,熔体额定电流值怎么算?
552111年前1
cailinqimimi1 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
是10千瓦,不是10千伏.
三相电机的额定电流 I=P/(√3×U×cosφη)=10/(1.732×*0.38×0.85×0.85)≈22A.(P为额定功率,单位:KW.U额定电压0.38KV.cosφ为功率因素.η为效率.当铭牌上未提供cosφ和η时,均可按0.85估算).
电流=10÷1.732÷0.38÷0.8÷0.85≈22A
保险稍大(1.2倍),选用25A的.OK!
10千伏高压线路电线离地面距离是多少?农田和公路离电杆安全距离应该是多少?
鸡叫半夜1年前1
sun8208 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
请参考
《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域.在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域.各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
哪位大神 给一下 10千伏配电网 输电线路 的集中参数是多少,主要是正序电阻 电感,和零序电阻电感的数值
雨中漫步的鱼1年前1
天天源源 共回答了17个问题 | 采纳率76.5%
线路导线规格不同、长度不同,参数则不同,要看具体线路,不会有统一参数呀.
电流互感器正反接问题!35kV变电站变压器高压侧的开关计量测量和差动都是正接,但是低压侧10千伏侧的进线柜是从下面进线,
电流互感器正反接问题!
35kV变电站变压器高压侧的开关计量测量和差动都是正接,但是低压侧10千伏侧的进线柜是从下面进线,相当于一次线圈反接了,但是应该是以母线侧为正,还有就是为什么计量和测量按照1S4-1S1接线,而低后备按照1S1-1S4接线,这是什么原因?
腻腻的我1年前1
rbz1980 共回答了20个问题 | 采纳率95%
我是做低压的.电流从互感器一次侧的P1流向P2的时候,在二次侧,电流从S1流向S2.S1和P1,S2和P2叫做同名端.交流电的大小和方向是在周期性变化的,但任何时候,同名端的相位都是一样的.
电压损失计算某线路导线电阻为2欧,电抗为4欧,终端接有功负载为200千瓦,功率因数为0.85,线路额定电压为10千伏,则
电压损失计算
某线路导线电阻为2欧,电抗为4欧,终端接有功负载为200千瓦,功率因数为0.85,线路额定电压为10千伏,则电压损失为几伏?
爱盟小胖1年前3
传世神话 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
74,2F